друзья! частично начал тему в ветке с вентрейдом..необходим Транзисторный модуль (R61 Y13 320), а точнее 6 штук. увжаемый SSA дал маркировочку ME QM75DY-24B и посоветовал обратиться к электронщикам, чем я сейчас занимаюсь, но везде слышу примерно одно и то же, что их нет и мы их не возим. В термокуле пока запчасть не в Европе тоже не могут ничего сказать. На моих машинках вот эти стоят:
я, к сожалению, на момент диагностики не думал что такая запара будет с деталями. поэтому фотка не информативная, но видно, что это Fuji. может кто опознает, чтоб fuji тоже поискать.
Эх, чорт, не доехал до одного объекта, как раз дербанили на запчасти и медь 2 наружных блока и транзисторы быстро ушли. Мне досталась только плата управления...
Попробую еще узнать, может что в перспективе светит.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
я бы приятно удивился, если бы дилеры me мне сказали, что всё в наличии в неограниченных количествах. никакой поддержки старых моделей не существует. странно.
MDS пишет:
можно попробовать на e-bay заказать. получается 3-4 недели где-то.
тоже как вариант. в наличии больше 10. и цены ниче вроде. но по времени быстрей у нас канеш взять. видно будет. я напрямую с ибэя не брал ничего, только через посредника.
Табличка на рисунке справа:
- подсоединяешь "-" прибора к клемме "С" (любой из 1 или 2), "+" прибора - на клеммы "В" и "Е" соответственно 1 или 2 - сопротивление - бесконечность (обрыв, очень большое);
- подсоединяешь "-" прибора к клемме "В" (любой из 1 или2), "+" прибора - на клеммы "С" - соответственно 1 или 2 - сопротивление от 2 до 100 ом; "Е" - от 100 до 1500 ом;
- подсоединяешь "-" прибора к клемме "Е" (любой из 1 или 2), "+" прибора - на клеммы "С" (от 2 до 100ом) и "В" (от 100 до 1500 ом
"1" прозваниваешь с "1", "2" с "2" соответственно...
А если проще - то транзистор с базы "В" должен при одной полярности прозваниваться в обе стороны - на "Е" и "К", при другой полярности - не прозваниваться.
И защитный диод ("С"-"Е") должен прозваниваться только в одну сторону.
Правда, тут еще от "+" прибора на клемме "В" может прозваниваться клемма "С" через клемму "Е" и защитный диод, но сопротивление будет больше, чем между "В" и "Е".
bubblegum пишет:
коллеги.у меня так и остался открытым вопрос относительно разницы модуля QM75DY-24 и QM75DY-24B. помогите разобраться.. я не вкуриваю.. ссылки на инфу по ним ниже..
У этих транзисторов разный статический коэффициент передачи тока hfe. Поэтому, для сборки QM75DY-24 требуемый ток управления в получается в 10 раз (750/75) больше, чем для QM75DY-24B. Я бы не стал рисковать.
bubblegum пишет:
маркировочку ME QM75DY-24B и посоветовал обратиться к электронщикам, чем я сейчас занимаюсь, но везде слышу примерно одно и то же, что их нет и мы их не возим.