Не вкючается McQuay MCC 050
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Не вкючается McQuay MCC 050

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не вкючается McQuay MCC 050»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6652Тема: «Не вкючается McQuay MCC 050» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Не включается McQuay MCC 050 пульт управления не светится.Все платы(наружный блок, внутренний блок ,плата пульта управления) проверены и исправны. Помогите советом
Профиль
E-Mail
#2
1) На наружном блоке, на плате контроля фаз, красный индикатор горит?
2) А кабель к пульту управления не перебит?
Профиль
E-Mail
#3
Красный мигает кабель ещё не проверил ишу неоьходимый с разъёмами т.к. установленный идёт за стеной
Профиль
E-Mail
#4
Красный должен гореть.
Вот коды ошибок:
Профиль
E-Mail
#5
С пультом и кабелем, скорее всего, всё в порядке, т.к. проблемы с наружкой, пока не устраните причину - питание на внутренний блок не пойдет и на пульт соответственно. И ещё, чтобы сбросить ошибку на плате контроля фаз, надо отключить питание от наружки (скинуть клемму).
Профиль
E-Mail
#6
На реле высокого давления попробуй нажать кнопку сброса.
Профиль
E-Mail
#7
на наружном поменял датчик, красный горит нормальный режим показывает, реле на плате контроля фаз срабатывает .Но всё равно не включается. Как снимать ошибки я знаю.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
rykov_1977 пишет:
на наружном поменял датчик.


какой датчик
если мне не изменяет память нейтраль на внутренний блок рвется через датчик высокого давления в наружнем.
Профиль
E-Mail
#9
Посмотри в схему дистанционного управления, может перемычки поставить надо
Профиль
E-Mail
#10
Всем Большое Спасибо ,а особенно antonnny и s.alex. Вопрос решил , всё дело было в реле высокого давления ,которое я упустил из вида , и не обратил внимание на то . что оно размыкает нейтраль .Стыдно :( .
Эту тему можно считать закрытой.