Просмотров: 6355Тема: «Weiss Deltaclima перегрузка компрессора, Авария "перегрузка компрессора". Чем может быть вызвана.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Доброго дня. Нужна помощь специалистов. Кондиционер Weiss Deltaclima 125.3 DXD ESC 14.8 R9. Компрессора стоит 3. Выдает сообщение "Disturbance AL8 Compressor 1 Overload". По гарантии ремонтники сказали, что причина в том, что своевременно не проведено ТО, засорился наружный блок. Может кто-то сталкивался с такой бедой и может подсказать, в чем проблема. Может есть расшифровка аварии от производителя. Заранее спасибо.
Чё-то я не пойму, в чем проблема? Нормальным языком написано: OVERLOAD. Вы сами будете с кондиционером заниматься секасом или кого-нибудь позовете?
Это сообщение может быть в том числе и при грязном теплообменнике наружного блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Какой раз убеждаюсь , не всегда коды ошибок совпадают с ошибками ... Решается просто , берёшь нормальный мультик с клещами и лезешь смотришь какое устройство блокирует работу . А датчик потока .. как я понял реагирует на поток воздуха на испарителе .
Любое засорение внутри системы хладоносителя (фреона) снижает нагрузку на компрессор, одновременно увеличивает перегрев компрессора т.к. уменьшается охлаждение. Но если забит конденсатор то по любому надо мыть конденсатор с пристрастием.