Помогите разобраться, пожалуйста, и не угробить новый компрессор, жалко его.
Канальник ME SEH/SUH-2.5 AR/VR TH. 96 года. Родной компрессор умер по механике, обмотки целые, КЗ нет, при пуске за пару секунд рост тока до 60-70А, выбивание автомата.
На замену приобретён родной ротационный NH-47VMDT.
Наружку сняли, выпаяли умершего, масло чуть темнее нормы, воняет.
Промыли наружку R141 - грязи нет. Продули аргоном, впаяли на всас между 4x-ходовым и ресивером антикислотник. Все пайки под аргоном.
На объекте, к канальнику доступ есть, но трассы не померить, все зашиты гипроком, ~13-16 метров, наружка на метр ниже внутрянки.
Наружка чистая, внутрянка чистая. Трассу не мыли, это да. Высотка, окон нет. Опрессовали трассу аргоном, продули, вакуум. Заправили по весам посчитав трассу по кратчайшей траектории. Родная заправка 2.4 кг, заправили 2.7
Запустили на холод. НД 2.5, температура у крана газовой трубы +6С. Токи в норме. На улице +16, в помещение +20.
Запустили на тепло - поработал минут 15 и встал по встроенной в компрессор защите по перегреву. Пускатель включён, вентилятор молотит, компрессор молчит. Токи с номинальных 9-10А поднялись до 15А, пока не отрубило по температуре. Напряжение падало, с 216В до 206В.
Сняли шубу - к компрессору не прикоснуться, горячий. Подогрева картера нет. Разобрали блок, компрессор остудили, запустили на холод, проверили впаянный антикислотный фильтр - разницы давлений нет. Дозаправили 250 гр. фреона. НД 3 Бара, температура у крана 0 - -1, обмерзает от начала неизолированого контура - от крана и до 4x ходового, ну да, на улице и в помещение не жарко, вентилятор наружки молотит в одном режиме, ресивер и ОЖ не мёрзнут.
Запустили на тепло, шубу сняли, всас холодный, ресивер и ОЖ в испарине, к компрессору не прикоснуться даже у всаса. Минут 15 работал с токами ~10А потом опять пошёл рост тока потребления.
Подскажите, что ему надо, кроме приложения прямых рук и головы с мозгами и какие температуры у ротационных компрессоров нормальны?