так у мну еще заказ приехал - три воздухоохладителя по 70 кВт каждый..... Думаю, разделить на два по 35 кВт, каждый с независимым ТРВ. Соответственно, надо и конденсаторов три штуки по 100 кВт.
указаный пбед 1000*500-3-2,1 аж на 48 кВт.... PBED 600x350-3-2,1 - этот бы подошел.
втыкаю в каталог полярного медведя.... И чую, что тупею.... Или меня начухать хотят... Или одно из двух. Чтобы снять 15 кВт тепла при перепаде температур 7 градусов, мне нужно прогонять через ВО 6300 м.куб в час. (+/- 10%). Эти лихие парни прогоняют всего 3200м.куб в час. Покажите мне, где я ступил....
Отредактировано: Alexey11 14-09-2011 00:02