Аналог микросхемы на Мицубиши
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Аналог микросхемы на Мицубиши

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Аналог микросхемы на Мицубиши»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13423Тема: «Аналог микросхемы на Мицубиши» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый вечер, форумчане. Привезли в ремонт плату от 40HG, других обозначений не имею. На плате написано RYD505A. Нашел неисправную микросхему IC4 под названием NEC 2501 KK714. Подскажите, кто в курсе, есть ли аналог ее или можно ли переделать под доступные запчасти?
Профиль
E-Mail
#2
Поиском пользоваться не пробовали? http://www.google.ru/search?client=op...el=suggest
Оптрон гальванической развязки высоковольтной/низковольтной частей.
Отредактировано: SSA 11-08-2011 22:50
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
SSA пишет:
Поиском пользоваться не пробовали? http://www.google.ru/Search?client=op...el=suggest

Оптрон гальванической развязки высоковольтной/низковольтной частей.

Пробовал, но этого не нашел. Большое спасибо, SSA!
Профиль
E-Mail
#4
Скиньне, плиз, мануал на SRK 40HG. Перегрелся, наверное, но не могу разобраться, почему на клемму вентилятора наружки с модуля подается напряжение с N, а не с L, как у всех.
Профиль
E-Mail
#5
Наверное, действительно перегрелся...:D
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage128948
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемый SSA! Большое спасибо за мануал и за то, что до сих пор не послали, но много несоответствий между моим кондиционером и Вашим мануалом:
- межблочный кабель имеет 5 жил (с землей);
- присутствует клемма для подключения оранжевого провода на 4х ходовой;
- пульт другой.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
roeg пишет:
но много несоответствий между моим кондиционером и Вашим мануалом: - межблочный кабель имеет 5 жил (с землей); - присутствует клемма для подключения оранжевого провода на 4х ходовой; - пульт другой.

Потому, что у вас MHI SRK/SRC40HJ это более старая модель без наружной платы. :)
Рисунок
SRK40.jpg (436,99 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 12-08-2011 22:04
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
Так вот она правда где :D ! А на шильдике написано четко SRK 40HG, но это уже не важно. Схема четко подходит и пуль тоже. Заменил оптрон, на клемме 23D 209В при 230 в сети.Резисторы R1 и R21 по 38 кОм. Напряжение такое и должно быть?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
roeg пишет:
Заменил оптрон, на клемме 23D 209В при 230 в сети.Резисторы R1 и R21 по 38 кОм. Напряжение такое и должно быть?

Судя по схеме этот оптрон при работе на холод нафиг не нужен, он работает только в режиме тепло и детектирует, что нужно включить режим разморозки на внутр.бл. отключить вентилятор и 4 ходовой на наружном, вентилятор наружки отключается сам по наружному датчику на трубе. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#10
ИМХО, смотреть надо температурный переключатель 23Dн. Скорее всего, оптрон контролирует его работоспособность (определенный режим работы).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
SSA пишет:
ИМХО, смотреть надо температурный переключатель 23Dн. Скорее всего, оптрон контролирует его работоспособность (определенный режим работы).

23Dн - энто и есть датчик по которому разморозка включается. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#12
Спасибо, ребята, за советы! А если просто соединить питание компрессора с вентилятором наружки и включать только на холод?
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
roeg пишет:
А если просто соединить питание компрессора с вентилятором наружки и включать только на холод?

Дык, вроде он там и включен вместе с компрессором только через контакты реле 52X5 и реле высокого давления 63H, но есчё раз подчеркну вся эта незамысловатая схема в наружном блоке сделана для режима тепло если тепло не нужно можно просто соединить мотор вентилятора с компрессором, хотя в конкретном наружном блоке вроде и ломаться нечему. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#14
Спасибо, valve, ехать далековато, поэтому спрашиваю сразу за все варианты. Оптрон был сгоревший почему то.На месте разберусь и отпишусь
Профиль
E-Mail
#15
Все было просто - провод слетел с релюшки вентилятора, периодически касался корпуса. Поставил на место, работает нормально. Большое спасибо за помощь!