Проблема такая, установлен LG CS09AQ(инвертр), через неделю работы сам отключился и начал выдавать 5-ю ошибку (5 раз моргает диод с перевым в 2 сек.). После отключения от сети работает 2 минуты и опять уходит в ошибку. По звуку не слышно, что компрессор запускается. При установке мастера на внутреннем блоке нашли разъем рядом с проводами питания и управления, но на внешнем блоке такого разъема не нашли, и в комплекте не было такого провода. Провода вроде целые и не перепутаны.
Еще наводка, если кондей включен в розетку то на внутреннем блоке раз в 2-5 мин слышен щелчок.
Отработал около 20-30 часов циклами по 3- 5 часов.
Помогите куда копать, и что делать, монтажники приедут в пятницу, но боюсь они только монтажники (т.к. выдвинули версию что ушел хладоген, вроде в таком случае другая должна быть ошибка).
Если кто сталкивался то можно в личку предложения по ремонту.
Спасибо.
Gamarjoba вот честно мне лень смотреть коды ошибок
рассуждайте логически кондер работал, соответственно межблочку цепанули правильно
шелчек через 2-5 минут.... скорее всего там бомба с таймером
Копать надо на фирму которая ставила кондер, или вызывать нормального сервисника что-бы тот залечил кондер за Ваши деньги
Они должны сегодня приехать.
Ошибка называется потеря связи между внешиним и внутренним блоком.
Здесь и запостил чтобы найти нормального сервисника за деньги естественно, предложения в личку или здесь как удобно, желательно с ориентировчной ценой.
В чем в итоге проблема была и решили ли?
А то такой же кондер LG CS09AQ (инвертр) - также проработал часов 30-40 и умер вышеописанным способом (5-ая ошибка и щелчки каждые две-три минуты)
Gamarjoba пишет:
При установке мастера на внутреннем блоке нашли разъем рядом с проводами питания и управления, но на внешнем блоке такого разъема не нашли, и в комплекте не было такого провода.
Это трёх контактный разъём на хвосте который вставлен в плату управления для подключения проводного пульта ду (такая штука есть и у современных Панасоников) который можно купить опционально, на работу кондиционера этот разъём не влияет.
Цитата
Alex_ander пишет:
А то такой же кондер LG CS09AQ (инвертр) - также проработал часов 30-40 и умер вышеописанным способом (5-ая ошибка и щелчки каждые две-три минуты)
Скорее всего неисправность наружной платы управления, а щёлкает реле во внутреннем блоке которое рвёт питание нар.бл. когда кондиционер выключен.
В этом году было достаточно много случаев когда инвертеры LG подключали к питанию через внутренний блок, в этом случае кондер работал какое то время, пока потребление тока наружным блоком не повышалось до 3.15А, потом тупо горел пред в наружке
Штатное подключение к сети осуществляется через наружный блок!
О как! Прям фаза на наружный блок выходит с платы внутреннего, на котором предохранитель?
А почему тогда предохранитель горел в наружном блоке?
Не знаю как у Лыжей, но у инверторов Samsung все просто. Параллельное подключение внутреннего, наружного блоков и пофиг куда подводить питание. Главное не закинуть его на F1,F2 :D
в лыжах как в старых дайкинах, предохранитель на перемычке с которой питание на внутр., путем нехитрых манипуляций с ним питание можно подать и на внутр.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Garry пишет:
В этом году было достаточно много случаев когда инвертеры LG подключали к питанию через внутренний блок, в этом случае кондер работал какое то время, пока потребление тока наружным блоком не повышалось до 3.15А, потом тупо горел пред в наружке Штатное подключение к сети осуществляется через наружный блок!
Ну да в принципе с нашими мега монтажниками такой вариант возможен :)
Цитата
human пишет:
О как! Прям фаза на наружный блок выходит с платы внутреннего, на котором предохранитель?
Не предохранитель только на схему внутр.бл. на наружный питание будет идти напрямую.
Цитата
human пишет:
А почему тогда предохранитель горел в наружном блоке?
Будет гореть если не подключать питание к L N на наружном, а прикрутить его к 1(L) 2(N) на внутр.бл.