Проблема с CHIGO ошибка Е3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с CHIGO ошибка Е3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с CHIGO ошибка Е3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13077Тема: «Проблема с CHIGO ошибка Е3» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день!!
Подскажите на кондее CH-601PT3 chigo выскочила ошибка Е3!
Кондер стал, на пульт не реагирует, перезапуск и отключение пакутника не помогает!!!

Нашел ошибку E3 Indoor coil pipe TEMP sensor failure
нашел вот такой перевод: Сбой татчика изгиба трубы!!!

Что это значит, что за датчик изгиба трубы!????
Профиль
E-Mail
#2
Проблемы машинного перевода.
Датчик температуры трубы теплообменника внутреннего блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Тоесть обмерзание теплообменника!????
Профиль
E-Mail
#4
То есть неисправность датчика температуры.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
вытяни термистор из трубки, померяй сопротивление. должно быть ~10кОм
Профиль
E-Mail
#6
Действительно оказался датчик обмерзания!!!!
Чтобы до него добраться пришлось разобрать пол кондера!
в месте припайки провод отошел!
Перекинул местами датчик комнатной температуры и его и начал кондер показывать Е2
(как и говорилось Е2 - ошибка датчика температуры на входе, Е3 - температуры на выходе)
Проверил его сопротивление окозалось примерно 4 кОм, датчика наружн. воздуха так же.
В магазине такогоже датчика не нашел взял 10 кОмный!
При одной и тойже температуре показывает сопротивление: родной 3,5-4, купленый 7-7,5!
Если поставлю будет работать!???????
Профиль
E-Mail
#7
кури См, при каком опротивлении отключит компрессор
Профиль
E-Mail
#8
выше сопротивление-ниже показания температуры процу, будет чаще вставать по обмерзанию
Профиль
E-Mail
#9
Парни родскажите!!!
Кондер выдает теперь ошибку P2, что это!???
Профиль
E-Mail
#10
После перезагрузки работает!!
Профиль
E-Mail
#11
Привет, есть вопрос по ошибке Е 3 , МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПО КОНКРЕТНЕЕ ОБЪЯСНИТЬ, ИСПРАВИТЬ САМОМУ УДАСТЬСЯ ИЛИ НАДО МАСТЕРА ВЫЗЫВАТЬ-СПАСИБО
Профиль
E-Mail
#12
Купи датчик и замени или проверь для начала сопротивление ... А лучше мастера , только тот который разбирается , а не тот который называется мастер .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.