Добрый день!!
Подскажите на кондее CH-601PT3 chigo выскочила ошибка Е3!
Кондер стал, на пульт не реагирует, перезапуск и отключение пакутника не помогает!!!
Нашел ошибку E3 Indoor coil pipe TEMP sensor failure
нашел вот такой перевод: Сбой татчика изгиба трубы!!!
Действительно оказался датчик обмерзания!!!!
Чтобы до него добраться пришлось разобрать пол кондера!
в месте припайки провод отошел!
Перекинул местами датчик комнатной температуры и его и начал кондер показывать Е2
(как и говорилось Е2 - ошибка датчика температуры на входе, Е3 - температуры на выходе)
Проверил его сопротивление окозалось примерно 4 кОм, датчика наружн. воздуха так же.
В магазине такогоже датчика не нашел взял 10 кОмный!
При одной и тойже температуре показывает сопротивление: родной 3,5-4, купленый 7-7,5!
Если поставлю будет работать!???????