Греется вентилятор RS
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Греется вентилятор RS

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Греется вентилятор RS»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6942Тема: «Греется вентилятор RS» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
В подвальном помещении был установлен Kanalflakt RS 100-50 L3. Работа на вытяжку на высоту 18-20 м. по воздуховоду 400х400. Регулятор скорости RTRD 7. При работе появляется сильное нагревание в области крышки подшипникового узла. Реле термозащиты отключает вентилятор. Входящие и выходщие, с трансформатора, токи - нормальные. Токи на обмотках двигателя - тоже. Замена вентилятора ничего не дала.
Может кто знает в чем причина? Пожалуйста подскажите.
Профиль
E-Mail
#2
Может быть не увязка по давлению.
Т.е. взят высоконапорный вентилятор, а падение давления в вентсети составляет всего 150-200 Па.
При этом потребляемая мощность сущ-но возрастает.
Поэтому, для начала выяснить какое падение давление в сети.

И еще, на каком положении трансформатора возникает сей трабл?

Существенное замечание- для того, чтобы поток был более ламинарным перед таким вентилятора должен быть прямой участок не менее 0,5 м. После вентилятора - не менее 1,5 м.


С уважением, AleXa
Профиль
E-Mail
#3
Очень похоже, что вентилятор вращается в обратную сторону.
Проверьте скорость и направлени потока воздуха в трубе.
Профиль
E-Mail
#4
AleXa говорит дело. Попробуйте всетаки создать дополнительное сопротивление потоку воздуха. Я с этим сталкивался. И это помогло решить проблему.
Профиль
E-Mail
#5
AleXa говорит дело. Попробуйте всетаки создать дополнительное сопротивление потоку воздуха. Я с этим сталкивался. И это помогло решить проблему.