 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти carrier 30gx ларм 61

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «carrier 30gx ларм 61»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7576Тема: «carrier 30gx ларм 61» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
проблема с кариэрем 30 gx аларм 61 низкий перегрев в нагнетательном трубопроводе в контуое B,в чем подвох подскажите,о какой температуре идет реч подскажите Вопрос
Профиль
E-Mail
#2
и тишинаааааааа что некто неможет помоч
Профиль
E-Mail
#3
Если не изменяет память, то эта разность температур между нагнетанием и температурой конденсации. Почему она маленькая, я бы проверил все режимы: конденсацию, кипение, да и сами датчики. Также проверил работу ТРВ - посмотрел перегрев, заправку - проверил переохлаждение.
Профиль
E-Mail
#4
Хотел выложить, но оказывается, уже есть: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=37203
Есть "Инструкции по установке, работе и техническому обслуживанию" на чиллеры воздушного охлаждения с винтовым компрессором и чиллеры водяного охлаждения с винтовым компрессором 30GX 082-358 30HXC 080-375
Отредактировано: BIS 06-08-2010 17:26
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
mayk пишет:
низкий перегрев в нагнетательном трубопроводе
это из-за ВХ. компрессор заливает жидкарём.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
LordN пишет:



Цитата

mayk пишет:
низкий перегрев в нагнетательном трубопроводе это из-за ВХ. компрессор заливает жидкарём.

да я понял что компресор заливает житкорём,температура обмотки выше 25 градуса не подымается,ВХ,рашефруй что это.
может проблема в ЭРВ который стоит на охлождение обмотки
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
FILKA пишет:
Если не изменяет память, то эта разность температур между нагнетанием и температурой конденсации. Почему она маленькая, я бы проверил все режимы: конденсацию, кипение, да и сами датчики. Также проверил работу ТРВ - посмотрел перегрев, заправку - проверил переохлаждение.


LORDN прав вся проблема втом ч то компресор заливает житкорём температура нагнетания выше 56 градусов не подымается а обмотка выше 25 градуса не подымается.

У меня есть датчи испорченый,каторый всё время показывает 86 градусов так я его соеденяю на нагнетания всё нормально аларм не выходит.

это доказывает что проблема втом что температура нагнетания маленькая
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность