течении 20 минут если нет циркуляции фереона дает ошибку е4
пброблема компресора или перефазировка
или мало фереона если сопративление не достигает до 14 киолома который стоит на внутреном радиаторе то через 20 минут он входит авриный режим
после включения кондёр работает мин. 7-10, компрессор включается и фреон явно циркулирует в системе, процесс охлаждения происходит, потом встает и на пульте высвечивается ошибка..., наружка чистая, внутри тоже, фреон, токи не мерил
Макухой не занимаемся,но надо разобраться и подсказать коллегам. У них на обслуживании канальник. Не включается компрессор,хотя работают вентиляторы наружки.
"Светодиод PW (красный) мигает при аномально высокой температуре трубы нагнетания... Термореле линии нагнетания совместно с фазовым предохранителем отключит подачу питания, если температура нагнетания превысит 125 град. С". Это мануал.
Блок защищает от неверной фазировки, пропадания фазы при начальном запуске, превышения температуры нагнетания. Других данных нет.