Бытовой кондиционер в серверную.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Бытовой кондиционер в серверную.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Бытовой кондиционер в серверную.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 52 из 52
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 49296Тема: «Бытовой кондиционер в серверную.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Честно говоря, если б необходимая холодильная мощность для серверной была 3,5 кВт и трасса выходила б длиной 30м, я б лично лучше поставил модель MSC-GE35VB/MU(H)-GA35VB с доработкой низкотемпературным комплектом.
Эта модель работает с трассой до 25м (единственная в своем классе, у других производителей даже 25м не могут продавить такие модельки).
Превышение максимально допустимой трассы на 5 метров, естественно, не есть гуд. Но ИМХО, лучше ее, чем инвертор. Я бы постарался поставить наружку с внутрянкой без перепада высоты и кондей бы отработал "свое" (с коррекцией на не целевое использование в "серверной").
А сервер, с тепловыделениями в 1-2 кВт и "сервером" то назвать можно с натяжкой.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#32
пару квт легко в коттедже может быть)
Профиль
E-Mail
#33
"Уважаемое товарищество. У каждого из нас есть серверные на обслуге. На бытовой кондишн гарантия 3 года. Но бытовой кондиционер в общей сложности работает месяца 3-4 в год в отличии от сервера, который малотит постоянно чем снижает заводской расчетный ресурс.

1.Я вот подумываю при продаже в серверную давать год гарантии.
2.Продливать гарантию на год если заключен договор на квартальное обслуживание.

Кто за кто против? какие мнения будут?!"
1.Коммерческое использование-гарантия год! 2.Хотите что бы работало обязательное ( хотя бы сезонное ТО)
Профиль
E-Mail
#34
в серверной год оправдан
больше и не дам
ТО обязатльно - лучше пару раз
Профиль
E-Mail
#35
Вы то можете давать что угодно, но существует официальный гарантийный талон...
Профиль
E-Mail
#36
в случае, если нет нарушений эксплуатации, а они есть
вмешательство прямое - установка НК
Профиль
E-Mail
#37
Набрел на эту тему и решил оставить свое мнение: с 2010 года в серверной (Челябинск -34) работает пара ME PEAD-RP125JA\PUHZ-P125VHA под управленим пульта PAR-21MAA (ротация 1 раз в неделю и резервирование). Установлены панели защиты от ветра. По договору чистим фильтры раз в месяц ну и присматриваем. Все работает, тьфу, тьфу, без единого вопроса. В 2011 году поставили аналогично настенники PKA-RP100\PUHZ-RP100YKA. Тоже без проблем!
Профиль
E-Mail
#38
Сильный ход !!!! Я бы поставил преци ... Но дело ваше . Бытовой кондиционер - это бытовой кондиционер . Им надо охлаждать комнату , а не серверную .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#39
:D И давно у вас -34 было?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#40
Харош частями тела меряться!
Тема - БЫТОВЫЕ сплиты в серверную, а Чувак пишет про полупром...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#41
В общем то и General Climate 18-е и 24-е очень неплохо работают с резервом и ЗК и уж точно не по году , хотя есть места , где внешники стоят в тепле , с этих только пыль сдувай периодич. , а есть и монстры с самопальным притоком , фотку где то затерял , поищу . А вот прецизионники вынимают мозг , на Штульц Compact DX не нашел документацию , хотя SSA любезно подсказал . а останавливается АС воздушного охлаждения по Вопрос аварии градирни и насосов . Извините не по теме . Бытовым кондиционерам в серверных быть есть и будем есть . Поеду в понедельник пробовать устройство ротации БУРР-1 , зверь новый .
Профиль
E-Mail
#42
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#43
В СКБ поставили 3 канальных 48х Лессара с ротацией. Единственной доработкой кроме ЭРКи было добавление в схему наружного блока реле времени. А вот почему собственно!!! Трасса большая, порядка 36 метров. При запуске давление на всасе у наружного блока "проваливалось" до 1,2 бара (и держалось таким примерно 25-35 секунд в -32). И как только контур начинал стабилизироваться (шел подьём давления на всасе) наружка вставала по ошибке "низкое давление". Проблемму решили следующим образом. В цепь прессостата низкого давления паралельно установил реле времени ABB с уставкой 45 секунд и запитали его от контактора компрессора. И с помощью него замыкали на 45 секунд (пока шла стабилизация контура) два вывода от прессостата к плате наружного блока.
Вот и всё. Блок даже гарантию не потерял!!! Работает уже 3й год.
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#44
Подскажите, плиз, в какой ветке обсуждалось, что инвертер в серверную нежелательно, мне как раз сейчас эта тема весьма интересна
Профиль
E-Mail
#45
Ну, или коротко почему
Профиль
E-Mail
#46
Коротко: потому что :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#47
Vik S,
human,

Ещё короче:

1) Надёжность.

По известному анекдоту: Битва была проиграна по 10 причинам, во первых не было патронов :D

P.S. Хотя надёжность работы полупрома с регулировкой конденсации по давлению в зимних условиях Москвы я бы оценил как 4+ по 5-и бальной шкале.
Если конечно не ставить температуру в серверной +16 как любят многие IT "специалисты". ;)
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#48
Гы-гы...
Ставишь МЕ с проводным пультом, настраиваешь температуру, ротацию, блокируешь нах пульт, чтоб работала ОДНА клавиша - "ВКЛ-ВЫКЛ" и фсё! :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#49
"потому что" - слишком коротко, я не понял http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo...on_sad.gif

"надежность" - скорее критерий нежелательности, а не причина

что именно в случае установки инвертерного кондиционера в серверной будет уменьшать надежность по сравнению со старт-стопным вариантом ?
Профиль
E-Mail
#50
1.У многих инверторных кондиционерах есть блокировка при наружных температурах ниже-5 - -10С. Обойти её либо сложно, либо дорого, либо потом будет глючить. Либо вообще невозможно.
2. Простой и недорогой "Зимний комплект" на него не поставишь- в наружке обычно хитрые движки+ сложно увязать его с системой управления.
3. Сложность точной ( именно точной) диагностики.
4. Зап. части дорогие и срок поставки обычно большой. Либо вообще нет и не будет.
В неиверторных кондиционерах можно легко подобрать аналоги.
Профиль
E-Mail
#51
......Ибо , серверная - это особые условия . Поентому нужОн особый кондиционер - прец .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#52
to k-kont
спасибо, теперь более-менее понятно
Профиль
E-Mail