Ремонт Panasonic
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ремонт Panasonic

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ремонт Panasonic»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14890Тема: «Ремонт Panasonic» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Поступили на ремонт 2 малазийских Panasonic CS-MA70KE и CS-MA120KE.
Одинаковая неисправность - через 50 сек. выключается наружка по согналу неисправности вентилятора наружного блока. вентилятор работает нормально.
Схемы блоков, для того, чтобы проверить номиналы деталей нет.
При подключении параллельно вентилятору наружки лампы накаливания 60 Вт все работает нормально.
Ремонт.
Выпаяли трансформатор тока и домотали 3 витка к первичной обмотке (через которую запитан вентилятор).
Все работает.
Может, кому-то пригодится.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
BIS пишет:
Выпаяли трансформатор тока
этот ТТ только для вента наружки или там еще что-то в куче есть?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Только для вента.
Схема есть аналогичных блоков, но там номиналы другие, видимо из-за разных движков.
Отредактировано: BIS 22-10-2009 11:04
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
BIS пишет:
Схема есть аналогичных блоков
дайте поглядеть.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Интересует вообще, или на какой-то конкретный блок?
Дело в том, что файлы у меня открываются только с предварительно введенным ключем доступа, поэтому я могу только выложить схему в виде рисунка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
BIS пишет:
Интересует вообще, или на какой-то конкретный блок?
воопще или конкретный.
Цитата
BIS пишет:
Дело в том, что файлы у меня открываются только с предварительно введенным ключем доступа
а распечатать в пдфку низзя?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Отправляю на на электронку сервис-мануалCS-MA75KE.
Канал дохлый, будет отправляться еще 15 минут.
Распечатать то можно, а что дальше?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
BIS пишет:
Распечатать то можно, а что дальше?
ничего не надо, я просто неверно понял..

Цитата
BIS пишет:
Отправляю на на электронку
получил.
вы выбрали не самый простой путь.

можно было чуток увеличить либо R42, либо R43
либо подобрать резистор в параллель D3

но также возможно, что неисправен один из С21, С20(скорее именно он - высох) или D2
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
p.s.
Цитата
LordN пишет:
С20(скорее именно он - высох)
рядом с ним есть что-нить греющееся? если да - просю добавить подробное описание http://aircon.ru/community/index.php?...post_id=23

8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Если б было так просто. С20 проверили в первую очередь. Номинал 33 реально 30, заменили результат "0".
Как я понимаю работу этой схемы: сигнал с датчика выделяется на R42, выпрямляется выпрямителем D2C20, ограничивается по амплитуде до +5В диодом D3 и идет на процессор.
Путь ремонта, может и не самый простой, но, тем не менее, работает.
Возможно, деффект чисто механический: увеличились зазоры в подшипниках вентилятора и потребляемый ток стал меньше.
Отредактировано: BIS 22-10-2009 13:43
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
BIS пишет:
увеличились зазоры в подшипниках вентилятора и потребляемый ток стал меньше
ну хз..
вот еще что можно проверить - емкость на венте.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
...фотки есть?
Профиль
E-Mail
#13
Фотки чего? Если не разбираешься в электронике, то они ни к чему.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Ткните пожалуйста пальцем, какую катушку подматывать.
Рисунок
1.jpg (0,63 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#15
Рядом с клеммником вентилятора [FM (BLU)] - трансформатор X9-001. Выпаиваешь и доматываешь к верхней (на фото) обмотке витков десять. Потом впаиваешь на место и будет тебе счастье.
Не забудь предупредить Зака, что такие платы уже не выпускаются и ремонт очень дорогой. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
To SSA: Огромное спасибо попробую сделать. А зака не придётся предупреждать, этот старичёк на даче трудился. Такой старичёк, а ещё пашет, во раньше делали!!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.