В Вашей ситуации придётся вскрывать наружный блок и искать причину неисправности в блоке питания
(если с электроникой не дружите, вызывайте спецов, а то дров )
У моего HSU-H03/U(DBPZXF) сегодня появилась надпись E7 и светодиод на материнке внутреннего блока нервно мигает (внешний блок не заводится)
Почитал - ошибка связи между внутренним и внешним, померял напругу (как сказано в сервис мануале) - у IC7 между 3 и 4 ногами 0В, значит по рекомендациям китайцев надо "менять мать наружного блока"
Думал просто кабель соединительный... отключил красный провод - светодиод перестал мигать, а ошибка прежняя
Может починил кто уже свой кондёр или хоть подскажет что попытаться сделать когда доберусь до внешнего блока и разберу его?
Настала жара, а кондиционер Haier HSU-09H03(DBPZXF) показывает ошибку Е7. На конец-то все бросил и занялся ремонтом кондиционера. Спасибо за сервис - мануал, очень помогло. Не охота было вскрывать залитую компаундом плату в наружном блоке, но все пути вели к ней. И так по порядку, может это кому-то поможет. На этой плате установлен инвертор на микросхеме ICE2A165, когда вскрыл компаунд то оказалось, что резистор 0,5Ом на 3-й ноге в обрыве. Микросхема тоже не "дышит". Купил микросхему ICE2A265 (той, что в схеме не нашел). Установил микросхему, резистор и.... НИЧЕГО. Обидно. А на улице +32градуса. Дальнейшие поиски привели ко второй ноге этой микросхемы на ней отсутствует напряжение, а по даташиту должно быть не менее 1В. На этой ноге висит коллектор транзистора. Как только, я убрал резистор между базой и эмиттером (по схеме мануала это R61 1,5КОм) на 2-й ноге появилось напряжение и инвертор запустился. В результате ошибка исчезла и кондиционер заработал.
УДАЧИ ВСЕМ.