Видел компрессора распиленные на пополам , но это для стендов, я так понимаю. Есть гарантийный случай клин компрессора. Проработал неделю ровно (холодил). По гарантии поменяли блок целиком. ТЕПЕРЬ НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. Монтажники или завод лоханулся.
Масло чистейшее так что монтажникам +1 балл, заводу -1. Теперь пилить..конечно можно распилить как угодно ну вообщем наступать на свои собственные грабли , что бы этого не было прошу помощи "Способы вскрытия компрессора кондиционера "
Входящие данные: Модель компрессора 48B200jtajh Samsung
Однофазный
Сетка отделителя жидкости чистая (вид сверху)
Насколько помню, наши ремонтеры резали горшки на токарном станке на малых оборотах прям по месту соединения нижней и верхнейчасти компрессора, предварительно слив масло. Это применительно для компрессоров цилиндрической формы, а если другой формы как к примеру у копланда, лучше думаю на фрезерном станке резать.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Вопрос риторический... клин бывает от омеднения,попадание воды в компрессор.. у нас же масло чистая семечка без запаха.. . смотрю на него до сих пор булькает в стаканчике...)
на роторных пружина или пластина часто ломается!вплотную к сварке там где горшок потолще на глубину 3-4 мм т.е не насквозь потом постучать и он откроется.делов мин на 15!
Как определили, что это клин, а не обмотка? Могла попасть и медная стружка и кусок припоя и кусок шпаклёвки.
Вскрытие, конечно, покажет.
P.S. А вы уверены, что дело в компрессоре?
Если вопрос стоит как и чем пилить, то самый простой способ фартуной, внутри всё конечно будет в стружке но нам в конце концов нужно будет смотреть механизм, туда отходы резки попасть не должны, а если вопрос где резать, то тут смотря что хотите посмотреть, внизу чуть выше шва доберётесь до механики, наверху чуть ниже шва доберётесь до обмоток
Тестировал кондёр Дженерал климат ... встал наружник из за отказа компрессора .Короче компрессор только запускается ,сразу вырубает автомат .Автомат стоит на 50 ампер .Проработал всего месяц или полтора .Так вот, перед этим его потцепили на обыкновенные бытовые удлинители (притом 2 штуки один в другой ) 1,2 квадрата провод от общей розетки ,куда исчо куча оргтехники была включена (Компы принтеры,факсы и другая лабуда )кондюк 5 киловатник (18 моделька ) .Говорят ,когда он запускался ,аж свет притухал .... После этого вдруг они решили отдельный кабель кинуть и автомат поставить.
Так вот посмотри как там было питание подключено .... Глядя на наших людей ,я уже ни чему не удивлюсь!!!!!
WWN пишет:
сними кино или фотки(поэтапно). но если можно - лучше кино.
Сниму ! Возможности есть! Вообще я собирался пилить обычной болгаркой но ни одного поста об этом ВЫ не написали...(а я наделся :) ), станков у нас нет. Кто то может написать распилить болгаркой реально или лучше под заказ на заводе ?
У меня знакомые холодильщики всегда резали болгаркой по верхнему шву. Сначала делаешь насечку на метале болгаркой, а потом без фанатизма углубляешь шов по насечке. Сам тоже давно компресора не резал, но тоже второй год мульт самунговский в гараже валяется со сгоревшими компресорами, тоже хочу разрезать и на завод на перемотку отдать, у них провод для обмотки со спец покрытием есть устойчивый к фреону. Тоже когда буду снимать компресора видео сниму.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Maleyev72 пишет:
Так вот посмотри как там было питание подключено .... Глядя на наших людей ,я уже ни чему не удивлюсь!!!!!
к стати про питание ты в точку, заходим в углу серверной стоит моток 4х жильного кабеля сечением в 2.5 метров с 50-60 наверное. Все это запитано через обычную розетку путем оголения проводов !!! (даже без вилки).Аргументируют что электрик в отпуске.... , а надо вести до щитка... . Я начал что то про индуктивность говорить про падение напряжения в скрученом кабеле но все тщетно... .
Компрессор гудит рывками но не работает , пусковый меняли на новый, так что остается только компрессор, и только вскрытие.
AXE9 пишет:
Кто то может написать распилить болгаркой реально или лучше под заказ на заводе
я ж тебе сказал 15 мин делов и ни каких стружек внутри не будет все герметичные компрессора как матрешки -насквозь пилить не надо !
Цитата
TAIIIKOB пишет:
на роторных пружина или пластина часто ломается!вплотную к сварке там где горшок потолще на глубину 3-4 мм т.е не насквозь потом постучать и он откроется.делов мин на 15
Навеяло воспоминания комбинацией слов: компрессор, гнусмас, клин.
Было такое. Период - гарантийный.
Масло - чистое. Обмотки - целые.
Попилили. Все чисто, но с руки - не крутиццо.
Пошли разбирать.
Нашли.
Между главным кольцом ротора и опорной шайбой следы как от песчинки протертые. Саму песчинку не нашли.
Года 3-4 назад это кольцо опять в руки попалось. Где сейчас - не найду уже. Если только случайно когда - нибудь.
AXE9 пишет:
к стати про питание ты в точку, заходим в углу серверной стоит моток 4х жильного кабеля сечением в 2.5 метров с 50-60 наверное. Все это запитано через обычную розетку путем оголения проводов !!! (даже без вилки).Аргументируют что электрик в отпуске.... , а надо вести до щитка... . Я начал что то про индуктивность говорить про падение напряжения в скрученом кабеле но все тщетно... .
Мужики ! Извиняюсь ... удлинители были с кабелем ни 1,5 квадрата ..а 0,75 Во !!!!
+1 предыдущему посту.... мы уже один блок похоронили.... там заказчик сначала через пилот гонял кондер и потом не хотел позвонить в энергосети по поводу того что у него напряжение в сети 254 вольта..... как вся оргтехника не накрылась я не знаю
al_7 пишет:
+1 предыдущему посту.... мы уже один блок похоронили.... там заказчик сначала через пилот гонял кондер и потом не хотел позвонить в энергосети по поводу того что у него напряжение в сети 254 вольта..... как вся оргтехника не накрылась я не знаю
И как это правильно объяснить, с тех точки зрения.Почему нельзя.По сути компрессору ничего не должно быть ему б только 220 подавай и 50 герц.