LG консультация
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG консультация

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG консультация»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 211 - 240 из 386
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 722813Тема: «LG консультация, есть проблема вопросы с LG пиши» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#211
Может, это поможет? http://www.lg-dfs.com/resources/downl...132900.pdf
или здесь поройся: http://www.lgcomfortcooling.co.uk/
Отредактировано: SSA 07-02-2013 16:30
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#212
Цитата
NIKAF1 пишет:
Спасибо. А где можно взять схему как в посте №199 уважаемого VALVE!

Нигде ASMW126F1GO это макет блока, такие дают дилерам для выставок и демо стендов нужно смотреть похожую реальную модель.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#213
А я то не пойму: откуда в маркировке буква "М" вместо тире! :D
Отредактировано: SSA 07-02-2013 17:21
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#214
Я не сказал это раскуроченный стенд который надо реанимировать.
Профиль
E-Mail
#215
Здравствуйте.
Подскажите. Достался аппарат LG S12AF со сгоревшей платой во внешнем блоке.
Может у кого есть схема? С паяльником дружу, может что и получилось бы...
Или лучше купить новую, или оставить только внутренний блок как вентилятор?
Отредактировано: Daget 13-06-2013 16:19
Профиль
E-Mail
#216
Врядли паяльник поможет! Нужна новая. Город какой?
Профиль
E-Mail
#217
https://plus.google.com/photos/1138719...2LC30pX6Aw


кто знает модель IPM модуля на этой плате?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#218
Мне до Питера ехать 150 км, ближе ничего нет.
Может кто схемой поделиться на S12AF придумаю как его от внешнего блока отучить, пускай вентилятор будет.
Профиль
E-Mail
#219
Помогите узнать какой нужен конденсатор для запуска вентилятора внутреннего блока на lg s07lhp, старый не могу найти...
Профиль
E-Mail
#220
тут же вроде сообщение про рефнеты проскакивало от миллера? или ластик mode on начался?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#221
Артурычь, не в этой теме смотри, тут ремонт - а я задал вопрос производителю. Но видимо ответа - как обычно не будет или выясняют отличия (надо-же людям что-то делать).
Профиль
E-Mail
#222
LG G07LH двигатель внутреннего блока вращается на одной скорости, а если отсоединить опционную плату( 6 резисторов), то регулировка оборотов есть. Вопрос что определяется этой опционной платой и будет ли нормально функционировать без нее?
Профиль
E-Mail
#223
Здравствуйте. Есть моноблочный крышной канальный кондиционер LG R15HL. Сгорел электродвигатель привода вентилятора, подающий охлажденный воздух в канал. Его маркировка SKLG-017 4681A20025D. Подскажите где можно заказать или чем заменить?
Профиль
E-Mail
#224
Маркировка Вашего руфтопа LK-1580HH/LK-1580CH. В мануале есть характеристики.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#225
Спасибо за информация, мануал скачал. А не подскажите сервисный центр, где можно было бы заказать двигатель?
Профиль
E-Mail
#226
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#227
SSA,
Спасибо большое.
Профиль
E-Mail
#228
Народ подскажите решение проблемы, поставщик закупил две мультисистемы кондиционеров
первая LG FM 49AH на три головы две ms24AH и одна MS07SQ
вторая LG MU4M25 на три головы две MS07SQ и одна QMS18SQ
Поставщик уверял что все характеристики по мощностям соответствуют, что все собрано по спецификации профессионалов и т. п.
проблема возникла поже когда я уговорил монтажников поставить эти системы проработав пару дней отключились , у LG FM 49AH перегорело два предохранителя и все рано не запускается, а LG MU4M25 не запускается компрессор.
когда я начал разбираться а сам я далек от кондиционеров то выяснил что мощность не совпадает так как 49 внешний а внутренние 24+24+7= 56 у первой системы и 25 внешний а внутренние 18+7+7=32
Подскажите пожалуйста решение проблемы как сделать так что бы все работало(хотя бы не в полную мощность)
Профиль
E-Mail
#229
По мощностям все в порядке. В противном случае на более мощных блоках выскочит ошибка 51. Но все равно система останется рабочей.
Вы что то недоговариваете! Как и кем велся монтаж? Параметры электросети в студию!
Профиль
E-Mail
#230
Из-за перебора предохранители не горят
Профиль
E-Mail
#231
монтаж велся одной подрядной организацией, не первый год с ними сотрудничаю, проблем не было, но вот с этими мультиками они сразу сказали что типо что то не так по мощностям, после отключения кондеров на большом внешнем блоке LG FM 49AH горит 6 раз красная лампочка и два раза зелена, на втором LG MU4M25 внешнем блоке никаких лампочек не горит, завтра перепишу все мигания на внутренних блоках. что значит параметры сети в студию ? к какой сети они подключены ? замеры ? или характеристики самих кондиционеров
Профиль
E-Mail
#232
Вам нужен хороший спец, пока окончательно все не угробили! Кондиционеры не при чем!
Профиль
E-Mail
#233
Цитата
когда я начал разбираться а сам я далек от кондиционеров то выяснил что мощность не совпадает так как 49 внешний а внутренние 24+24+7= 56


Цитата
По мощностям все в порядке.


den223 прав. Обычная арифметика эдесь не подходит... :D
Суммарная производительность внутренних блоков может быть в диапазоне от 40% - до 130% от номинальной.
Номинальная холодопроизводительность наружного блока FM49AH cоставляет 52,8 а максимальная -58 тыс.БТЕ/час
(см. каталог от LG) :
Рисунок
FM49AH.png (364,07 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#234
хороших специалистов у нас в нашей глуши нет, две мульти системы не работают, но они работали сам принимал работу на максимум запуска все головы, все работало. И что за ошибка на внешнем блоке FM49AH моргает , красная лампочка 6 раз , потом зеленая 2 раза, никак не могу найти коды ошибок для этих моделей. помогите
Профиль
E-Mail
#235
полезный ресурс по кодам http://www.ice-a.com/kod_oshibki_LG.htm
Профиль
E-Mail
#236
Ошибка свидетельствует о возникшей проблеме в электронном блоке управления инверторного компрессора:

"Fault Code 62
Indicates the outdoor unit Inverter heat-sink thermistor has detected that the heat sink is overheating 85ºC.
This is usually caused by debris blocking the heat-sink fins or an error with the thermistor."

Цитата
хороших специалистов у нас в нашей глуши нет

Не в Крыму случайно? :D
Профиль
E-Mail
#237
не дальше ))) на крайнем севере, нашел кажись проблему с блоком LG FM 49AH тока как решить и от чего это произошло х.з. помогите разобраться,
[img]http://www.picshare.ru/delete/2780474/TAF6HGS0LB/[/img]
я так понял что эта плата пуска компрессора и вентилятора, питание на нее приходит а вот лампочки не горят присмотрелся обнаружил
[img]http://www.picshare.ru/delete/2780474/TAF6HGS0LB/[/img]
от чего это произошло хз может быть это заводской брак ? но дело то в том что все работало, кроме этого сгорели два предохранителя на 20А
Рисунок
CAM00022.jpg (406,62 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: _Armani_ 12-08-2013 16:37
Профиль
E-Mail
#238
извините не умею я нормально выкладывать изображения
Профиль
E-Mail
#239
У вас неполадки в силовом модуле инвертора. Пока предполагаемые причины две: отсутствие газа (утечка) или низкое (нестабильное) напряжение. Давайте начнем с того что за глушь? Что за здание?
Профиль
E-Mail
#240
Здание у нас офисы, два больших помещения одно маленькое, соответственно внутренние блоки два 24 и один 7, на фото что выложил четка видно что плата физически повреждена, и на ней не горит лампочки хотя при первом пуске все горело, вот что это за плата и как называется именно эта запчасть и де ее заказать хз
Рисунок
CAM00023.jpg (0,53 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
Сообщения 211 - 240 из 386
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | След. | КонецВсе

Читают тему
гостей: 3, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.