shkurin пишет:
после скачка напряжения перестал реагировать сплит (Вообще ничего не горит) Подскажите, что может выйти из строя? LG LS 1261 HL
Сначала надо проверить предохранитель по питанию 220v во внутреннем блоке, если предохранить целый нужно смотреть блок питания и и.д. ;), если это LS-L1261HL вот схема :)
Ребят, доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, 5 месяцев назад установили мульти LG 9+9 все хорошо работало, но когда недавно похолодало при включении на обогрев все нормально, но примерно через 15-25 минут у него начинают скрипеть жалюзи на обоих внутренних блоках, никогда такого не встречал с ними, это нормально и как это лечится?
Уважаемые коллеги, помогите кусочком схемы от LS-D2462HL. Шаловливые монтажники накормили внутренний блок из розетки, в результате сгорели R07, R98 и R99. Скажите номиналы, плиз, а то гаданию на угольках пока не научился...
Фигасе "попроще ремонта"... Это кому как. :D
В итоге IC2, TR01, IC7, IC4 ушли в помойку, были заменены на аналоги из кучки доноров и мозги весело запибикали... А вот SLA6020 в контроллере вентилятора порадовала дыркой... Щас будем выдумывать, на что поменять...
DDAVID , ну, даташит у мну есть... Да и заказал уже, силовая сборка плюс драйвер в 500 рублей вместе с почтовыми расходами. Так что будет жить. Хотя, как оказалось, клиент уже купил у нас новый, а этот подарил конторе. :) Так что будет он висеть у моей матушки в деревне, у неё дом большой... :)
Все доброго времени суток! Форумчане помогите! Проблема сразу с тремя канальниками LG B60LH... Краткое описание: 1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме... 2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам.... 3. Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка) кроме компрессора(газ заправлен)....при этом ошибок не выдает.....
1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме...
а во внутреннем блоке вентилляторы работают или стоят? в этом случае проверьте датчик закрепленный непосредственно на испарителе.если он не работает, то у вас рубит по высокому давлению.
2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам....
проверьте датчик закрепленный на конденсаторе снизу. возможно тоже сопротивление не то..., так же возможно залом трассы, или кран забыли открыть на газовой трубе(всас)
3.а вот здесь смотреть надо. мало инфы.
конечно это все приблезительно то что я посмотрел бы в первую очередь.
а агрегаты то новые или Б/У?
Я уже писал на форуме про проблемы пуска на тепло при низких температурах (Панасоник).
Скорее всего, у Вас вырубает" по высокому давлению. Чтобы тут никто не гадал - меряйте давления.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Уважаемые форумчане. Есть проблема с LG модель M21L2H - мульти сплит. После установки не запустился. Через минуты две после пуска жалюзи закрываются и лампочка на внутреннем блоке моргает по 5 раз. Межблочник проверили. Правильно подключен и целый 100 %. Привезли и поменяли платы на внешнем и внутренних блоках - не помогло. Несколько дней назад установили еще один такой сплит и все тоже самое! Мы тут чего-то не понимаем. ПОМОГИТЕ!!! С уважением. Ребята из Кирова.
shuginya пишет:
Уважаемые форумчане. Есть проблема с LG модель M21L2H - мульти сплит. После установки не запустился. Через минуты две после пуска жалюзи закрываются и лампочка на внутреннем блоке моргает по 5 раз. Межблочник проверили. Правильно подключен и целый 100 %. Привезли и поменяли платы на внешнем и внутренних блоках - не помогло. Несколько дней назад установили еще один такой сплит и все тоже самое! Мы тут чего-то не понимаем. ПОМОГИТЕ!!! С уважением. Ребята из Кирова.
Попробуйте посмотреть названия наружного и внутр.блоков - просто M21L2H бывают Корейскими доп.название в скобках нар.бл LM-2164H2L,внутр.бл.LMN0966H2 и т.д., а бывают Турецкими нар.бл T2UH216DA0, внутр.бл. T2NH096DFA2 и т.д. Между собой они несовместимы на уровне мозгов (разные прошивки), а в свете последнего ажиотажа продавцы могут сливать старые заначки в любой комплектации поскольку спрос сейчас превышает предложения.
Цитата
shuginya пишет:
Привезли и поменяли платы на внешнем и внутренних блоках - не помогло.
Большое спасибо всем, кто отреагировал на просьбу о помощи. Особо благодарен valve. Абсолютно точно определил, в чем проблема. Действительно, господа поставщики прислали наружку с Кореи а внутрянки с Турции. Замена плат, естественно, ничего не давала. Платы рабочие. А на другом сплите и наружки и внутрянки были турецкие, а причина проблемы выяснилась при вскрытии наружки - господа сборщики забыли воткнуть разъем управления в плату. Так что симптомы были одинаковые ( что и ввело в заблуждение), а причины оказались разными. Еще раз спасибо!!!