Похоже скоропостижно, тихо и незаметно скончался процессор в плате логики.
Признаки: при подаче напряжения 220 на модуль питания нет никиких признаков жизни, не светится ни один светодиод на плате логики.
Напряжение 5 v отдельно взятый модуль питания вырабатывает, но при подключении платы логики похоже происходит К.З., т.к. 5v и даже напряжение на вторичной обмотке трансформатора "садит" до 0.
(':sm')
При подключении более мощного источника 5v греется сам корпус процессора.
Вопрос: кто имеет авторизацию по Carrier на Украине (а лучше в Крыму)?
На
http://www.carrier.com.ua/ не отвечают...
У кого есть возможности заказа и приобретения электронной платы
управления (платы логики Part №_B034491H01) для мобильного кондиционера CARRIER 51AKS 185 ?
Гарантийный срок , (1 год) к сожалению закончился , так.что меня
интересует также предполагаемая её стоимость и способ оплаты.
P.S. Може у кого есть рабочая плата ( вроде бы на некоторых базовых станциях мобильной связи ставили мобильные кондиционеры...)
('
')
Фото
"покойника"прилагается.