для наших сетей с 220..240Вольт переменки это многовато.
хотя при попадании двух фаз он сработает, но скорей всего уже после того как всё сгорит. с большой долей вероятности.
для 230VAC варисторы юзают на 470...510Вольт.(это напряжения при котором через варистор течет ток в 1.0мА)
Мастера подскажите интернет-магазин где можно купить варисторы. У нас в городе абсолютно ничего нет. Подскажите в ростове магазинчики? я бы 500 штук купил бы, летят страшно как варики, напряжение у нас не фонтан в одном из районов.Буду признателен
Тургеневский мост, это в районе между ул. Северной и ул. Буденого.Если по Новороссийской трассе ехать? А точно улицу можешь сказать? Там то впринципе спрошу, но все расно в улицей быстрее найду.
LordN пишет:
для 230VAC варисторы юзают на 470...510Вольт
интересно а почему именно на 470-510 - для чего такой запас?
я так понимаю варистор подбирается на дейтствующее значение амплитуды напряжения питающей сети , а это
220V*1,1*1,41=342 ближайший номинал варистора 360V???
Nikkar пишет:
я так понимаю варистор подбирается на дейтствующее значение амплитуды напряжения питающей сети , а это
нетъ. номинал на варисторе это классификационное напряжение при котором ток через варистор = 1мА.
только сименс-мацушита раньше на своих писали Vrms. щас не знаю че пишут..
LordN пишет:
нетъ. номинал на варисторе это классификационное напряжение при котором ток через варистор = 1мА.
вот там http://www.chip-dip.ru/library/DOC000063874.pdf прямая ссылка для закачки расположена на странице http://www.chip-dip.ru/product0/24817.aspx противоречивая таблица на это счет с сайта чип и дип по варисторам там есть и среднеквадратичные данные.
так для класификационного напряжения в 470 при котором ток ,1 мA среднеквадратичное 300V, а 300 как то многовато?
а для классификационнго напр 360V среднеквалратичное как раз 230V...
что как раз подтверждает ращеты про амплитуду мгновеннго значения напряжения сети.
ващета стандарт напруг имеет верхнюю границу Vrms около 260В. при такой напруге не должно гореть ни одно прошедшее тест по ЭМС электрическое железо.
260В*1,414213=367,7Вольта
такчто варистор на 360 классификационного сгорит синим пламенем при первом же чихе на подстанции, сгорит бездарно и спалит всю лектронику.
1Е-3Ампера*360В=0,36Вт=0,36Дж/с т.е. за сотню секунд варистор съест 360Дж тепла, поплавит нахер все дороги и перегреет плату до состояния угля.
а задача варистора - быстро сгореть и сжеть предохран только тогда, когда вероятность пожара близка к единице.
поймите простую вещь, то что варистор случайно защищает электронику это ниочем не говорит. это не его задача. его задача - шоп не було пожара.
LordN пишет:
1Е-3Ампера*360В=0,36Вт=0,36Дж/с т.е. за сотню секунд варистор съест 360Дж тепла, поплавит нахер все дороги и перегреет плату до состояния угля.
ну 470 так 470 - хорошо уговорили, Лев, :D
обычно же он стоит в начале платы?
а бывали ли случаи чудесного оживления платы после перепайки варистора и замены предохранителя?
LordN пишет:
реже бывает что электроника дохнет. это случается только при сильном невезеньи
Было такое: в полуподвальном помещении ночью прорвало воду - залило щитовую - на двух самсунг-12 платы выгорели полностью.
Помещение - швейные мастерские, соответственно контингент - слабый пол, все мои доводы о том, что фирма-изготовитель тут не при чём, разбивались их ЖЕЛЕЗНЫМ аргументом:" НО ВЕДЬ ОНИ БЫЛИ ВЫКЛЮЧЕНЫ !!! "