Проблема с LG 18 LHP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с LG 18 LHP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с LG 18 LHP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 5 из 5
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 4825Тема: «Проблема с LG 18 LHP» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте уважаемые !
есть такой случай
при осмотре кондиционер не охлаждает - при проверке давления наблудаем 6- 8 бар .
осмотрел теплообменники - конденсатор забит .
вычистили конденсатор и заодно обработали паром испаритель .
запускаем - давление остается также .
закрываю подачу - давление не падает .
разабрал корпус - конденсатор (пусковой) в масле ( липкая жидкость).
нагнетающий патрубок -алый - алый . при включении компрессор пускается .
потребление тока бешеное .

Мое мнение что компрессор Труп .

и еще забыл сказать что трасса метров 13 на нем и всасывающий был прекрыт на половину ..

У кого было похожее Пишите свои мысли .

Профиль
E-Mail
#2
Цитата
moroz-83 пишет:
при осмотре кондиционер не охлаждает - при проверке давления наблудаем 6- 8 бар .

Цитата
moroz-83 пишет:
потребление тока бешеное .

это же давление на стоячем при 20 град С
Бешенное - скока в А ???
Цитата
moroz-83 пишет:
был прекрыт на половину ..

Зачем???????
Профиль
E-Mail
#3
при выезде на обьект температура была 26 градусов
ток 15 ампер .

на счет прикрытого вентеля не могу сказать почему - потому что не знаю тех кто монтировал - либо обслуживал его до ___.
может быть пытались дросилировать на всасе ( почему то я подумал так) Могу ошибатся ..
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
moroz-83 пишет:
разабрал корпус - конденсатор (пусковой) в масле ( липкая жидкость).

поставте исправный конденсатор, проверте подводяций кабель, контакты, соеденение вилка-розетка и запустите. Если такая же фигня, то менять лучше нар. блок. Трассу и испаритель пролить(промыть) фреоном.

Цитата
moroz-83 пишет:
осмотрел теплообменники - конденсатор забит .

В таких случаях компрессор перегревается, масло портится и даже после установки нового компрессора и фильтров, кондиционер быстро снова сломается.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
moroz-83 пишет:
нагнетающий патрубок -алый - алый . при включении компрессор пускается .
потребление тока бешеное .

Как маслице на вкус и нюх? Если не жалко здуй почти доконца фреон,
перекрой нагнетающий и смотри по манометрам пойдет ли на вакуум на всасе
и замерь ток при этом. А может до тебя его тупо перезаправили?