доброго времени!
проблема вот в чем , кандюк вывалился в ошибку - защита от переполнения дренажа
при проверке помпа оказалась живая , поплавок тоже рабочий , не подавалось напряжение на помпу , проверили реле тож рабочее , произвели замену микросхемы uln 2003
после этого помпа включилась , но работает постоянно и помпа ни как не реагирует на поплавок , при включении в работу кандюка , он вываливается в ошибку
в чем может быть проблема?
и еще вопрос где можно купить плату управления на кандюк (внутренний блок)?
Если Вы находитесь в России вот Вам тел. главного спеца по GREE компании Евроклимат
975-7620 Белинский Валерий Борисович доб.2310
и плату управления можно заказать там же.
2 andrey46
На кассетных кондиционерах GREE помпа работает
постоянно (в режимах охлаждения и осушения).
Поплавок контролирует только переполнение дренажа.
При переполнении кондиционер отключается,индицируется авария
(мигает красный светодиод), помпа продолжает работать еще 10 мин.
Для того, чтобы снять аварийный сигнал необходимо выкл/вкл
кондиционер с пульта или выкл/вкл общее питание.
Если авария не снимается проверьте положение поплавка
или залип геркон.
Если Вам необходимо подробное описание(S/M) кассетников GREE нарусском
языке, пишите свой E-Mail, пришлю.
С уважением,Sky.
Парни , всем огромное спасибо за инфу
я понял что помпа должна работать постоянно , буду проверять поплавок
sky если можно пришли описалово мой почтовик 46kursk46@rambler.ru
Проверять нужно не поплавок, а монтаж дренажа...
Ну не получается у монтажников делать нормальные уклоны.
А ведь обычно в кассетах используется низконапорные помпы на 0,5 метра.
Airwell - исключение из правил, туда запихнули высоконапорную...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Всем огромное спасибо!!!!!!! особенно SKY!!!!!
поплавок работает нормально, а вот с уклонами дренажа действительно проблемма
дренаж поправили и все вроде теперь нормально
всем спасибо огромное!!!!!!!!!!
Sorox пишет:
Не получается дозвониться до Белинского. Проблема: мультяха GREE KFR 25*2. Перестала работать. В наружке мигает красный светодиод. Что бы это значило?
Адресс электронный оставь, я тебе все коды неисправностей по ГРИшкам скину...