Проблема с кондиционером Changhong
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с кондиционером Changhong

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с кондиционером Changhong»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10423Тема: «Проблема с кондиционером Changhong» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток!
Прошу помощи, возникла проблема:
Кондиционер Changhong 09 (мож кто встречался) горит пусковой конденсатор вентилятора внутреннего блока... заменил на новый... кондиционер отработал два дня - проблема повторилась... опять заменил конденсатор, и опять на пару дней... help
Подскажите, где искать причину???
Профиль
E-Mail
#2
В Кетае :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
rodnin пишет:
где искать причину???

напруги померьте. на конденсаторе. могабыть номинал занижен
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Такой дефект встречается на Китайских кондиционерах лечится заменой конденсатора с номиналами не менее чем 1,2 mF x 450v.
С уважением, Вячеслав.
Профиль
E-Mail
#5
"Родной" конденсатор 1,5 mF 450v... был заменен на 3,5 mF 450v, снятый с мёртвой 24-й головы Самсунг (за неимением другого)... :sor
Цитата
LordN пишет:
могабыть номинал занижен

неужели номинал 450V - это мало???
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
air_wave пишет:
В Кетае Широкая улыбка

На моё удивление Changhong внешне очень так ничего кондей... хотя к китайцам отношусь, мягко говоря, осторожно...
Профиль