Небольшая проблемка с Дайкином........
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Небольшая проблемка с Дайкином........

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Небольшая проблемка с Дайкином........»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 55 из 55
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 46880Тема: «Небольшая проблемка с Дайкином........, Как заставить работать?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Цитата
hromoi пишет:
этим


Класс! Это вот тем?! :D :D

Сергей, красное - это и есть шунт? А скока он?
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#32
Два красных проводка от платки - паралельно термистору. По поводу принципа работы- в другое место. :D деталлюшки (если не ошибаюсь) обтрон dc 86S
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
jetcool пишет:
Словил.....
Ничего не понимаю, как я так искал...... мартышка к старости слаба глазами стала ........


Дык, когда смотрел - таки небыло ничего, Добавил specially for you :)

Цитата
jetcool пишет:
спасибо Denni


Нема за шо. Всегда рад помочь! :book

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#34
Ув. jetcool,
позволю поправку по discharge - нагнетание (англ.),
но никак не:
Цитата
Leha_old пишет:
Разморозка, оттайка


С уважением
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
geonosis пишет:
discharge - нагнетание

:sor
Это по решениям какого съезда?

Странно. Мне почему-то всегда казалось, что дословно - "процесс, противоположный загрузке", разгрузка, если угодно. Соответственно, применительно к кондиционерам - процесс, связанный с работой, но не дающий конкретного результата - "Разморозка, оттайка".
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#36
Ув. Leha_old,
не хотел своим постом Вас обидеть, но в данном случае это как раз гидравлический термин, и к разгрузке ни какого отношения не имеет.

С уважением
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
geonosis пишет:
не хотел своим постом Вас обидеть

:)
Не припомню, что-бы обижался.
Цитата
geonosis пишет:
гидравлический термин

Откуда корни растут?
Мне кааца: dis - приставка обозначения противоположности, charge - заполнение.
Например, для аккумуляторов - charge/discharge - заряд/разряд.

Как образовалось определение - "нагнетание" - не понял.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
Leha_old пишет:
Не припомню, что-бы обижался.

ну вот и чудесно :D

В английском мануале - Diacharge pipe thermistor
В русском мануале - Термистор выпускного трубопровода :o , ИМХО Термистор (на) линии нагнетания

Как минимум: Большой политехнический словарь, ABBYY Lingvo

Думаю, что разборка корней принесет мало пользы ув. jetcool'у, поэтому Вам виднее заряд это будет или разряд.

С уважеием
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
geonosis пишет:
В английском мануале - Diacharge pipe thermistorВ русском мануале - Термистор выпускного трубопровода

Люди знают, им видней.

Совершенно однозначно, что место его прикручивания от названия не зависит.

Как его использовать - дело производителя. В несильно дешевых сплитах датчик в этом месте, с таким названием, устанавливается только в теплые модели, и отвечает только за оттайку.
В больших MHI термостат, включающийся в цепь при работе на тепло и отвечающий за оттайку имеет такое-же название в схеме.
Сплитов (бытовых) с реализацией регулировки давления конденсации вентилятором от температуры линии нагнетания не встречал, не знаю, может и есть где такие... Соответственно, как называется такой датчик - не знаю. Может так-же. А может - по другому.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#40
Моё мнение о значении термина "thermistor discharge" - термистор, установленый на линии "разгрузки" (НО РАЗГРУЗКИ КОМПРЕССОРА....т.е. на выходе из него.... т.е. линия НАГНЕТАНИЯ в нашем понимании). И меряет он температуру ентой самой линии.

Для примера вырезка из Handbook'a (обратите внимание на обозначения обсуждаемых вами термисторов у MHI:

С уважением...
Рисунок
2.jpg (11,65 КБ) [ Скачать ]
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
Leha_old пишет:
Странно. Мне почему-то всегда казалось, что дословно - "процесс, противоположный загрузке", разгрузка, если угодно. Соответственно, применительно к кондиционерам - процесс, связанный с работой, но не дающий конкретного результата - "Разморозка, оттайка".


Цитата
Leha_old пишет:
Как образовалось определение - "нагнетание" - не понял.


Ёк-макарёк, Вы ж смотрели на гидравлическую схему ХОЛОДНОЙ модели (где, кстати, четко стрелочкой указано направление потока фреона). Там этот термистор нарисован сразу на линии, выходящей из компрессора.... угадайте из одной попытки, КАКАЯ это линия (если модель НЕ реверсивная)??? :D

С уважением...

ЗЫ. Не обидно обьяснил?
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#42
Никогда не претендовал на истину последней инстанции.
Цитата
Denni пишет:
ЗЫ. Не обидно обьяснил?

Если кто-нибудь мне покажет, где я на аирконе обижался... Наверно ему придется дать что-нибудь очень большое.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#43
Смотритте, не поддериттесь, горячие эстоонские парнни...... :D

Ничего себе я бодягу замутил...... :o А мне-то надо было всего лишь чахлый сплитец в чувство привести......

Джентльмены, в принципе порядок моих телодвижений мне ясен. Ну, во первых строках, получить на все эти прибамбасы денюжки.... :D А опосля пойти по пути шунта термистора, установки релюхи, регулятора, таймера и грелки. Так? Ничего не напутал?
Куда чего втыкать - это я понял. Честно-честно. Так что сажусь сметку ваять.

Всем сочувствующим и активно помогавшим специалистам - огромное спасибо!

Всегда к Вашим услугам.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
Denni пишет:
ЗЫ. Не обидно обьяснил?


Цитата
Leha_old пишет:
Никогда не претендовал на истину последней инстанции. ЦитатаDenni пишет:ЗЫ. Не обидно обьяснил?

Если кто-нибудь мне покажет, где я на аирконе обижался... Наверно ему придется дать что-нибудь очень большое.


Не... серъезно, я ведь не просто так пишу каждый раз (и это не автоматическая подпись!!!!):
Цитата
Denni пишет:
С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#45
То jetcool Для информации, даикиновский комплект стоит в районе 200
Профиль
E-Mail
#46
Цитата
jetcool пишет:
Смотритте, не поддериттесь

:)
Цитата
jetcool пишет:
пойти по пути шунта термистора, установки релюхи,

Уточнение - релюха - она от термостата уличного (ну или еще какого термодатчика).
Цитата
jetcool пишет:
регулятора,

Предупреждение - с фазовым регулированием эти моторчики не дружат. Старые (до 01 года) - нормально, а потом - ну никак. Новые сгоревшие и перемотанные - без проблем работают. Почему-то.
Цитата
jetcool пишет:
таймера

Только его логику подобрать придется.
Цитата
jetcool пишет:
и грелки

Ну эту можно сразу прикрутить к месту. Чтоб потом не возвращаться к разбоке блока.
Цитата
jetcool пишет:
Так что сажусь сметку ваять.

Дорогу осилит идущий ©

Цитата
hromoi пишет:
даикиновский комплект стоит в районе 200

Да. Стоит он так примерно. Только он не дайкиновский, а даичевский. И отдельно они его не торгуют последнее время. И ставят только сами и только на новые, еще не проданные блоки.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
Leha_old пишет:
И отдельно они его не торгуют последнее время. И ставят только сами и только на новые, еще не проданные блоки.

Вот-вот-вот......именно в этом и пакость..... :(
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
Leha_old пишет:
И отдельно они его не торгуют последнее время. И ставят только сами и только на новые, еще не проданные блоки

Купили перед новым годом сорок комплектов
Цитата
Leha_old пишет:
И ставят только сами и только на новые, еще не проданные блоки.

Ставьте сами без проблем, но гарантии :censored :D
Цитата
jetcool пишет:
А опосля пойти по пути шунта термистора, установки релюхи, регулятора, таймера и грелки. Так? Ничего не напутал?

Как и в этом случае
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
Leha_old пишет:
Только он не дайкиновский, а даичевский

Он же болгарин.... :D
Профиль
E-Mail
#50
Столкнулся с похожей проблемой ,
в общем дайкин FTKS35CAVMB/RKH35CVMB7 с даичевским зимним комплектом RDD-10A с подогревом картера . с недавнего времени не стал включаться в работу компрессор. тест с пульта ничего не дает = ошибок нет. спустя примерно 30 мин.после вкл.кондиционера в режим охлаждения жалюзи закрываются и мигает зеленый индикатор внутр.блока. Повторный тест ошибок не выдает
Оба блока были демонтированны и подключенны в помещении, результат - всё работает без проблем ! в чём причина помогите разобраться!
С уважением, Дмитрий.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#51
Цитата
InterVent пишет:
тест с пульта ничего не дает = ошибок нет

каким способом тестировали?
есть короткий, тот что в инструкции по эксплуатации, есть расширенный.
проблема в зимнем комплекте:
Цитата
InterVent пишет:
подключенны в помещении, результат - всё работает без проблем

штатно это блок работает на охлаждение до +10 на улице, в помещении теплее, вот он и запустился, смотрите может проводок отвалился который подключает рдд в паралель с термистором наружного воздуха.
Профиль
E-Mail
#52
Цитата
InterVent пишет:
тест с пульта ничего не дает


Да было такое с RY50GAV1A :evil:

Поменяли плату внутреннего блока не помогло, поменяли вентилятор внутреннего блока? не помогло, поменяли РД не помогло, поменяли плату наружного блока помогло!!! bravo
Отредактировано: mar-kol 16-12-2010 12:12
Профиль
E-Mail
#53
Цитата
Leningrad пишет:
каким способом тестировали?

кнопкой cancel, по длинному сигналу. А что за расширенный способ?

В общем в наружном блоке параллельно термистору наружного воздуха и термистору на конденсаторе установленна доп.плата с двумя парами контактов, называется так: low embient temperature unit. Видимо что-то с ней. Leningrad, а не в курсе какие номиналы должны быть у ентой штуки?
Отредактировано: InterVent 16-12-2010 13:54
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#54
Цитата
InterVent пишет:
А что за расширенный способ?


Одновременно нажмите кнопки MODE и TEMP появятся символы причем сначала мигать будет первая часть двузначного кода. Начинайте перебор кнопкой TEMP. Когда отзовется двумя короткими, кнопкой MODE переходите ко вторй части двузначного кода (замигает), дальше опять перебор TEMP
Ждите длинный сигнал Удачи!
Профиль
E-Mail
#55
Цитата
InterVent пишет:
установленна доп.плата с двумя парами контактов, называется так: low embient temperature unit. Видимо что-то с ней. Leningrad, а не в курсе какие номиналы должны быть у ентой штуки?

Это горбушкин двор.
Диоды, которые смещают сопротивление термисторов.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 55 из 55
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.