FUJI - выносной пульт выдает ошибку!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти FUJI - выносной пульт выдает ошибку!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «FUJI - выносной пульт выдает ошибку!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6680Тема: «FUJI - выносной пульт выдает ошибку!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Коллеги! Кто занимается Фуджиками. Выносной пульт 24-го канальника выдает ошибку 5Е:ЕЕ. Что это означает? Для информации: наружний блок оснащен платой управления, причем когда проверял блок (замена компрессора), напряжение на плату шло (трансформатор гудел) но LED не горели. :sor
Профиль
E-Mail
#2
Это не код ошибки.
Чтобы его прочесть загляни http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=18&TID=32412
Светодиоды на РСВ наружного блока "горят" только во время индикации кода неисправности.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо! pray
Профиль
E-Mail
#4
Продолжение вопроса. Выдает ошибку Ed:ЕЕ. То есть:
2 way valve sensor error.
Что это?
Профиль
E-Mail
#5
Денис, если не сам смотришь, то попроси своих сотрудников внимательно взглянуть на дисплей.
Возможно ошибка Ed:00, тогда это "замкнут термистор температуры нагнетания".
Коды ошибок представленные bvs относятся к новым пультам с откидной крышкой.
И еще, канальники бывают 7-9-12-14-18-25-30-36-45-60-90 :)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
Извиняюсь! Моя невнимательность. Похоже на правду. Еще один вопрос: сколько этот термистор по сопротивлению ( при 20С)?
Профиль
E-Mail
#7
тут есть один момент.
если блок старый, т.е. до 1995г.в. сопротивление при +20гр.Ц равно 64,5 кОм
если блок после 1996г.в. сопротивление при +20гр.Ц равно 394,38 кОм
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#8
СПАСИБО!
А если я резистор ОМЛТ на 400кОм воткну - ниче страшного?
Профиль
E-Mail
#9
СПАСИБО!
А если я резистор ОМЛТ на 400кОм воткну - ниче страшного?
Профиль
E-Mail
#10
Парни всем привет. Вот такое выдает пульт general
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#11
17 лет спустя.
Уже многие умерли за это время.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.