Канальник LG B60LH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Канальник LG B60LH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Канальник LG B60LH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9892Тема: «Канальник LG B60LH, Ошибка CH03» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте.
Возникла проблема кондиционер включается и через некоторое время выдаёт ошибку CH03.
Профиль
E-Mail
#2
А может, все-таки почитать инструкцию, что означает эта неисправность?
Ответы на вопросы по кондиционерам LG на сайте www.lg-aircon.ru
Профиль
E-Mail
#3
CH 03: Indoor main body/Remote controller unit communication error :|
Профиль
E-Mail
#4
В сервисной службе сказали, что ошибка в межблочном соединении. Проверил несколько раз всё в порядке. В инструкции кодов ошибок нет. Кондиционер включается, компрессор молотит в холостую некоторое время, а потом выключается и пульт показывает ошибку.
Профиль
E-Mail
#5
а кто подскажет про ошибку CH 04 ?
а лучше табличку с кодами ошибок выложите плз.... help
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
LordN пишет:
а кто подскажет про ошибку CH 04 ?

СН04 поплавковый датчик помпы/не отводится конденсат,
но СН04 только на кассетниках

ТАБЛИЦА
Remote controller LCD FAULT MESSAGES
CH 01 Indoor room temperature thermistor error
CH 02 Indoor piping thermistor error
CH 03 Indoor main body / Remote controller unit communication error
CH 04 Water level float switch error
Цитата
KostaOnasis пишет:
В сервисной службе сказали, что ошибка в межблочном соединении

не межблочка а связи меж пультом проводным и внутренником gf
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Garry пишет:
но СН04 только на кассетниках
да, именно про них и был вопрос. спасибо!
С уважением, LordN.