Samsung aph450 не работает на тепло.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Samsung aph450 не работает на тепло.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Samsung aph450 не работает на тепло.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5898Тема: «Samsung aph450 не работает на тепло.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Выдаёт ошибку E6 (расшифровывается что якобы неисправен датчик температуры наружнего блока.). Когда осмотрели машину то выяснили что газовая труба вместо 34 стоит 58, с наваренными кусками 34 под развальцовку.
Вопрос может ли это стать причиной отказа системы. Около 30 мин. он греет, температура воздуха на выходе 35-36 градусов, на холод давление 2,5 при температуре на улице около 0.
Профиль
E-Mail
#2
E6- 100% проблема с датчиком. Проверьте параметры датчика в тот момент, когда загорается ошибка. У нас была подобная ситуация. при работе на нагрев датчик наружного блока охлаждался и вообще закорачивался, потом постоит, немножко нагреется и нормально.
Профиль
E-Mail
#3
А как-же сечение трубы не соответствующие данной мощности. Это как влияет на работу кондиционера?
Профиль
E-Mail
#4
Я бы посоветовал проанализировать давление нагнетания. Возможно, что занижение диаметра газовой трубы ведет к повышению давления нагнетания и как следствие к срабатыванию защиты по высокому давлению (например, реле высокого давления, если таковое есть или если это реализовано на трубном температурном датчике).
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#5
Посмотрите, внимательно, в каком месте находится датчик, Если он меряет температуру испарителя, то при работе на нагрев испаритель охлаждается, а датчик определяет время дефроста.
Если не уверены что датчик, попробуйте промоделировать ситуацию. Отключайте по очереди датчики, пока не наступит Е6, потом вместо датчика поставьте резистор 10к, а сопротивление датчика контролируйте тестером. А ,вообще, в Самсунгах с датчиками проблемы частенько. Защита по высокому давлению обычно отключает кодишку при 32 кг/кв.см. Можно посмотреть при каком давлении появится ошибка.
Профиль
E-Mail
#6
Заменили датчик наружнего блока, всё работает.