Daikin FTK25 инвертер. Ошибка L5.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin FTK25 инвертер. Ошибка L5.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin FTK25 инвертер. Ошибка L5.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16530Тема: «Daikin FTK25 инвертер. Ошибка L5.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите уважаемые спецы! К чему готовиться клиенту, у которого в FTK25 выдаётся ошибка L5?
Это лечится или грозит заменой внешнего блока?
И еще... природа ошибки на какой % зависит от качества монтажа или это ближе к производственному браку?

Профиль
E-Mail
#2
В ошибку L5 могут входить несколько неисправностей от ненорального напряжения, дефекта силового транзистора, дефекта печатной платы до неисправного компрессора. Для начала попробуйте перезапустить, если не поможет попробуйте почитать Service manual SiE-86, там подробно расписан поиск неисправностей.
И обязательно напишите, что у Вас было. Удачи.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#3
Ненормальное напряжение исключается. Два кондёра висят на одном кабеле (2,5х3) и даже если включать по-очереди, один работает без проблем, второй выключается через 15-20 минут (первые 3 минуты лёгкий бриз,потом тёплый воздух - внешний блок отключается, как итог - неисправность L5).
Сегодня будут перезапускать. Посмотрим.
Профиль
E-Mail
#4
При поиске причин появления ошибки L5 один из пунктов гласит: "...работа компрессора в течении 5 минут при повышенном токе (нагрузке)." Посмотрите, всё-ли хорошо с холодильным контуром?
Профиль
E-Mail
#5
А уже плату сняли. Будут разбираться в сервис-центре.
Да, явно какие-то перегрузки были, т.к. компрессор работает по 3-5 минут, потом отключается, потом опять через ненкоторое время включается.
В общем, наверное, нужно настаивать на замене внешнего блока.
Профиль
E-Mail
#6
С платой Вы поторопились. Её исправность можно было проверить и не снимая. Не исключён вариант, что она будет исправна как и компрессор. Что тогда?
Профиль
E-Mail
#7
Прошу откликуться AVN по вопросу подключения DAIKIN FT45
мой E-mail Elenbogen@andovercontrols.ru
Профиль
E-Mail
#8
To Elenboge.
Я откликнуля, смотрите почту.
С уважением AVN.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#9
To Dkom.
Раскажите чем у Вас закончилась эпопея с L5, что конкретно было, как устранили, кто виноват.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#10
AVN, я, возможно, не совсем правильно уточнил ситуацию. Я клиент, поэтому до конца ситуацию не знаю. Но факт остаётся фактом, после установки 25-ого была такая ошибка (причём, скорее всего, сразу, т.к. установщики просто не протестировали на ошибки и долго его не гоняли, а первые 5-10 минут компрессор работал. Было холодновато, поэтому гонять при +2-3 FTK не стали, т.к. у него рабочий диапазон начинается с +10). Обнаружилось всё окончательно с началом тёплых дней.
Мои дилеры сняли плату, а через день заменили весь внешний блок. Теперь вроде нормально всё. Что именно было - теперь сложно сказать, знает Daikin-Даичи :), т.к. кондёр был абсолютно новый и не работал, то на ремонтированный я не был согласен, поэтому дилер в своём сервисном его не ремонтировал.
Вывод - либо заводской брак, либо установка. Но т.к. устанавливалось сразу 3 кондёра и с остальными всё в порядке, то я бы не стал грешить на установку (дилер приличный, член АПИК и т.п.).
Профиль
E-Mail
#11
l5 ошибка лечится заменой частотного преобразователя трёх фаз на питании компрессора,господа.