Капает внутренний блок
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Капает внутренний блок

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Капает внутренний блок»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2103Тема: «Капает внутренний блок, после 2 лет работы начал капать внутр.блок» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Добрый день.

Помогите советом пожалуйста.

Дано: Mitsubishi Heavy, установлен в квартире 2 года назад, использовался не очень часто, работал исправно.

Вчера неожиданно начал капать внутр.блок в правой части, воды не много.
Дренаж на первый взгляд не забит - при работе вода на улицу утекает, залитые в ванночку 0,5л воды ушли мгновенно, в ванночке воды нет.
Впечатление, что капает конкретно вода которая конденсируется на трубках (на фото). Почему-то не идёт в дренаж, а вытекает по корпусу.

Пальцем показал на фото место где капает.
Профиль
E-Mail
#2
На этих трубках конденсируется вода, и такое впечатление что именно она стекает минуя дренаж.
Отредактировано: Greg Serov 12-07-2021 12:35
Профиль
E-Mail
#3
Капает отсюда
Профиль
E-Mail
#4
Есть подозрение что нужно почистить внутренний блок (желательно с разбором). Есть вероятность что забился задний желоб, который находится за теплообменником. Вряд ли это вода с трубок справа
Профиль
E-Mail
#5
Советую заказать капельную воронку для сброса конденсата от кондиционера https://teplopoint.ru/kanalizaciya/sif...itsionerov Заказывал там несколько раз, магазин надежный.