Не можем разобраться с нагревом калорифера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Не можем разобраться с нагревом калорифера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не можем разобраться с нагревом калорифера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 13762Тема: «Не можем разобраться с нагревом калорифера» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У нас такая проблема... Приехали на объект обслуживать приточную установку. Она подает в здание холодный воздух (tканала +12С при заданной температуре контроллером +24С), при этом обратный трубопровод на выходе из калорифера горячий +54С. Сначала думали, что калорифер забит грязью, сняли его, промыли, прочистили, но у него верхняя часть нагревается больше, чем нижняя. Взяли перевернули калорифер, в итоге тоже самое: верхняя часть нагревается, а нижняя нет. Получается калорифер чистый, но почему тогда нет съема тепла с калорифера? Заказчик утверждает, что все исправно работало и температура в воздуховоде нагревалась до заданных параметров, сейчас же не можем добиться, чтоб калорифер равномерно везде прогревался и температура в воздуховоде была ближе к заданной.
Профиль
E-Mail
#2
есть много вариантов почему раньше нагревало а сейчас нет, хотя многие признаки показывают на слабый калорифер.
например.
забилась по воде какая то секция калорифера, но вы говорите, что щупали
фильтры были грязные расход соответственно был небольшой поэтому воздух нагревался сильнее.
если там стоит трехфазный вентилятор, то могло быть такое: раньше он был неправильно сфазировали,потом его правильно сфазировали и опять расход увеличился.
Т вх должна быть больше.
Профиль
E-Mail
#3
А померить перепад температур воды и воздуха на калорифере не пробовали? Может, что подскажет... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
а калорифер относительно вентилятора на всасе стоит или на нагнетании?
и нет ли поворота рядом с калорифером?
Отредактировано: зован 04-12-2014 18:04
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#5
SSA, а поподробней можно? Температура воды на подаче 80С, на обратке 54С. Вы считаете, что калорифер завоздушен? Или какую температуру воздуха померить? на улице было -20С, в воздуховоде 12С при замерах, о которых я писал.
Профиль
E-Mail
#6
Пепец!!! :o
36 по воде и 32 по воздуху! Кто ж подбирал установку с такими характеристиками? hammer

Или Вы что-то не так намеряли.
Отредактировано: SSA 05-12-2014 16:03
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Если стрельнуть тепловизором, то интересную картину увидите.)
Профиль
E-Mail
#8
Не 36, а 26 по воде) Прям квоты на тепло плачут, хоть улицу грей)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
Ёпть... Обсчитался! :D Всё равно много.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Так вот на счет нормальной плитки есть лучшие товары https://pm174.ru/ заказывайте пока есть у них эти скидки берите сейчас и это действительно хорошо
Отредактировано: Альберт Лебедев 26-05-2023 11:10
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.