Отвод конденсата из Mitsubishi Electric Zubadan
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Отвод конденсата из Mitsubishi Electric Zubadan

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Отвод конденсата из Mitsubishi Electric Zubadan»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4175Тема: «Отвод конденсата из Mitsubishi Electric Zubadan» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Конденсат из кондиционера Mitsubishi electric MSZ-FD50VA\MUZ-FD 50VABH выводится на улицу. При минусовых температурах, как это сказывается на работе кондиционера в режиме обогрева? Например, замерзнет ли конденсат в отводящей трубке? Если замерзает отводящая трубка, возможен ли сбор конденсата во внутреннем помещении? Что нужно предусмотреть для этого при монтаже кондиционера?
Профиль
E-Mail
#2
Если при минусовой температуре кондиционер (не важно какая модель и кто производитель) эксплуатируется в режиме "нагрева" - внутренний блок не будет "производить конденсат". Соответственно, дренажная трубочка, идущая от внутр. блока просто пересохнет. И мерзнуть в ней будет нечему.
В режиме работы "нагрев" - конденсат образовывается в наружном блоке (в процессе оттайки наружного блока).
Если при минусовой температуре кондиционер эксплуатируется в режиме "охлаждение" и конденсат от внутреннего блока отводится на улицу, то ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить подогреватель дренажа (греющий кабель).
Но учитывая, что у Вас модель "заточенная" производителем для работы в режиме "нагрев" - сомневаюсь, что Вы эксплуатируете его в режиме "холод" при минусовых температурах.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо.
Профиль
E-Mail