Добрый день, у меня после установки кондиционера (Митсубиси MSZ-HC35VAB) на другой день из него потекла вода.
Установщики приехали и сказали, что забыли примотать дренажный шланг.
После чего задрали внутренний блок и примотали стык дренажного шланга со шлангом, идущим от самого блока черной изолентой. На мои удивления в нетехнологичности сего метода сказали, что это самый надежный способ, что изоленту размотать уже нельзя, только срезать, дескать такая она хорошая.
Вопрос к профи.
Неужели это правда и нет нормального (технологичного) способа соединения этих шлангов?
Я лично как делал, если клиент просит то за дополнительную плату, то что не входит в стандартный монтаж. Даже доп крепления внутрянки, чтоб не сильно выпирало от стены. Обычно это было у китайчегов с дешевой пластмассой. У них защелки ломались на раз.
По уму трубки надо соединять втулкой на клею или герметике.Причём втулка наружная желательна,чтобы не сужала сечение сливной трубки и вода там не стояла цвела и пахла.
А так -халтура по быстрому.
ИИванов пишет:
По уму трубки надо соединять втулкой на клею или герметике.Причём втулка наружная желательна,чтобы не сужала сечение сливной трубки и вода там не стояла цвела и пахла
фокус , что вы паритесь ? Ни чего у вас не побежит при таком соединении . Гораздо важнее , что бы дальше по стоку не было петель на дренаже . Пятикопеечное дело .. а развели , блин , дискуссию .. Типа К Барьеру !!! Вы еще Соловьева пригласите . Случится казус какой и что вы будете со втулкой на клею делать или герметике , товарисч ? Всегда все делают на изоленте , по 10-15 лет работает .
Дядя Саша , уважаемый , что ты в самом деле человеку голову морочишь ? Все будет нормально работать . Стопудово , руководство этих монтажников хрен будет разоряться на втулки .ИКОНОМИЯ . ;)