Как правильно заправить разгерметизированный кондиционер POLARIS?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Как правильно заправить разгерметизированный кондиционер POLARIS?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как правильно заправить разгерметизированный кондиционер POLARIS?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9963Тема: «Как правильно заправить разгерметизированный кондиционер POLARIS?» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь!
после непродолжительной эксплуатации POLARIS 09 весь фреон R22 вытек из-за трещины в одной из линий.
Вызвать монтажников нет возможности. По их заверениям заправку надо делать по манометру до давления в газовой линии 4,7 бар. Правильно заправить по весам нет возможности.
Заправку пришлось делать самому. Сделал вакуумирование с выдержкой до суток, потом держал под давлением около суток. Герметично. Снова вакуумирование и заправка фреоном через манометр и сервисный порт (вроде так) до достижения давления 4,? бар. Работает пока и холодит, но "терзают смутные сомнения" в правильности действий. Вот данные замеров температуры.

В комнате 28,5С
На выходе из внутреннего блока 12,3С
На улице 29,7С
На выходе из наружного блока 38,4С
Давление по манометру в середине линии 1/4 7 бар
Давление по манометру в середине линии 3/8 4,8 бар
( при прокладке линий в середину каждой были установлены по манометру. )
Линия длиной 10 метров. 6 углов под 90 градусов, 3 угла по 45 градусов.По вертикали линии идут волной с перепадом высот около 1 метра.

Замеры температуры делались после примерно часа работы. После отключения системы манометры в линиях дали давление около 10 бар, которое примерно сохраняется в течение суток.
Вот, собственно, вопросы.
1. То, что моя заправка не правильная - понятно, но что может случиться с кондиционером в моём случае?
2. Можно ли по этим данным сказать - надо ли дозаправлять фреон или, наоборот, стравливать?
3. На какие показания при этом надо ориентироваться?

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
avld пишет:
( при прокладке линий в середину каждой были установлены по манометру. )


зачем, они там нужны?

Цитата
avld пишет:
1. То, что моя заправка не правильная - понятно, но что может случиться с кондиционером в моём случае?


может сломатся, точнее компресору придет в гости северный пушной зверек

Цитата
avld пишет:
2. Можно ли по этим данным сказать - надо ли дозаправлять фреон или, наоборот, стравливать?


по этим данным можно предположить что у Вас кондер не дозаправленый, более точнее можно сказать если от Вас будут данные о температуре н улице и о температуре газовой трубы (3/8) (при этом нужно знать давление)

Цитата
avld пишет:
На какие показания при этом надо ориентироваться?


нужно орентироватся на здравый смысл и на опыт, так как при знании теории можно просто перезоправить блок
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
al_7 пишет:
по этим данным можно предположить что у Вас кондер не дозаправленый, более точнее можно сказать если от Вас будут данные о температуре н улице и о температуре газовой трубы (3/Здорово (при этом нужно знать давление)

Температура на улице 29,2С
Температура газовой трубы в районе сервисного порта 21,7С
Давление в этой точке 3,2 бар
Температура на выходе из наружного блока 30,7

Давление в середине газовой линии 3,7 бар
Температура в этой точке 19,3С

Температура в комнате 30,5С
Температура воздуха на выходе из внутреннего блока 16,3С


Цитата
al_7 пишет:
нужно орентироватся на здравый смысл и на опыт, так как при знании теории можно просто перезоправить блок


Готов заново перезаправить систему с ориентацией на Ваш опыт, здравый смысл и знание теории ( так как у меня нет ни первого ни второго ни третьего), если это проще, чем сейчас дозаправлять.
Профиль
E-Mail
#4
avld почитайте форум ключевое слово "перегрев", а лучше весы электронные найдите
Профиль
E-Mail
#5
пц. на что только не идут люди чтоб потратить лишние деньги и нервы. нет чтоб вызвать кто умеет...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
To al 7
А зачем тему то поднимать?
С июля много времени прошло видимо там уже все хорошо.
Профиль
E-Mail
#7
del
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.