Суть проблемы:
При охлаждении температура выставлена, на пример, 22 градуса.
В реальности температура воздуха на входе меняется от 25-26 при включении компрессора, до 23 при выключении. Т.е. температура никогда не достигает заданной. Аналогично и при других температурах сдвиг вверх, на 2-3 градуса. А хотелось бы иметь отклонение +/- ОТ ЗАДАННОЙ.
Контрольные термометры (2 шт) - поверены.
В связи с этим вопрос:
Можно ли изменить настройку датчика (откалибровать)?
Если да, то как?
Должна же быть такая функция... Датчики ведь имеют разброс параметров....
10 полей по два символа - код модели я так понимаю?
Если так, то как его ввести я знаю...
1. Я не знаю кода модели AQV09PSB ((
"Код опции в мануале:
01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00" - 'ЭТО ОН?
Здесь 12 полей....
И я не понял это "Сегменты 1,7,13,19 не вводятся,"
Что считаать за сегменты? Поля... символы..
"Не вводятся" - это значит пропускается (отбрасываются) что-ли?
2. И уточнение. Если код модели
01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00" - 'ЭТО ТОЧНО ОН?!?
то нужно выбросить "Сегменты 1,7,13,19"
оставить 1 13 05 7 42 1D 7 19 21 7 25 00
и вводить тогда 11 30 57 42 1D 71 92 17 25 00
и менять тогда в этом коде уже 5-й символ, там где "5" (т.к. 1-й выброшен)
или 6-й там где "7" ???
Совсем запутался..........
Не хочется напортачить )))
HEEELP!!!!
сегмент - это один символ в описании кодов опции.
Для этого кондиционера доступно 24 символа.
Совершенно верно, нужно брать из мануала полные 24 символа и отбрасывать 1,7,13,19
Т.о. 6-й сегмент (символ кода опции) становится на пульте 5-м. ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
MarkoPolo пишет:
6 символ не пашет. Пробовал разные значения. При вводе кода три раза пищит, 5 раз мигает светодиодами. И без изменений.
Странно, должен кушать
А для Мальдивов нужно в конце кнопку ON/OFF два раза подряд нажать. Иначе ждет ввода второй части кода.
Ибо на 18-х и 24-х моделях код 36 символов.
т.е. 20 и 10 цифирей.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
01 13 05 17 42 1D 27 19 21 37 25 00
Сегменты 1,7,13,19 не вводятся, всего можно задать 10 полей по два символа![/QUOTE]
Просьба, уточнить код опции в мануале (нет ли в Вашем посте опечатки в какой либо позиции кода).
С этим кодом "нагрев" стал работать в режиме +6...+7 градусов относительно заданной температуры... Т.е. вместо заданных 24 греет помещение до 30-31 градуса...
В режимн охлаждения без изменений +2 градуса.
Кстати перегрев в +6...+7 градусов относительно установки присутствует только в режиме "ОБОГРЕВ". В режиме "АВТО" когда работает на нагрев перегрев +1...+2 градуса относительно установки...
Для наглядности
Установка - 24 градуса
Выключение компрессора
COOL +1...+2 градуса относительно установки
AUTO (COOL) +1...+2
AUTO (HEAT) +1...+2
HEAT +6...+7 !!!