LORD N
Благодарю, там и брал информацию...Но это теория, а хотелось бы -из
пактики...
В моей ситуации имеется помещение, в котором сушат вещи с избыт. влагой до 1.5 кг. По расчетам получается:
80м3-6часов сушки/питочно-вытяжная механ./
Похоже на правду?
С Ув.
"сушат вещи с избыт. влагой до 1.5 кг"
тогда желательно проверить на ассимиляцию влаги. Но думаю, LordN прав, что хватит. У меня при худших условиях получалось, что воздухообмен по ТП перекрывал по ХП. Но температуру по притоку я брал в ХП больше (+22..+24), специально для лучшей ассимиляции влаги.
По СНиПам считается на 1 (один) час. Если брать на 6 часов, то интенсивность испарения влаги в первые часы сушки значительно выше, чем в последние, зависимость там нелинейная. Т. е. если воздухообмен недостаточен при самом максимальном влаговыделении, то эта влага будет конденсироватся, или впитыватся, в ограждающие конструкции.
Из опыта: в помещениях постирочных кратность меньше 5-6 не получалась.