Вопрос в следующем
Наш офис в Москве находиться на ул Докукина 16.
Нам нужен дополнительно кондиционер канальный в серверную наверное кВт на 12-15 Дайкин взамен старого МЕ.
Нас здесь обслуживает Бриз, но правилам нашей компании нам нужно альтернативное предложение.
Если кому интересно и если кто-то готов работать на Докукина 16 ( устанавливать, обслуживать) и самостоятельно контактировать с администрацией офисного центра, Пожалуйста, дайте знать.
Для нас важно - качество работ и обслуживания.
А чё, кетайский Дайкинг в серверную - прикольно!
Ставили бы на старую трассу новый МЕ - они это допускают. Если у Вас и другие кондиционеры МЕ, то с помощью проводного пульта можно осуществить ротацию и резервирование.
2 human
Я тока щас обратил внимание на твою подпись. И как же тебя называть - мясопитающимся, пивопитающимся, водкопитающимся или девкопитающимся?:)
В серверной уже стоит один канальник Дайкин на 10 кВТ
Ему помагает старый настенный ME толи 6-ка толи 8-ка
Когда на улице жарко, а внешние блоки загрязнены они не справляються.
Сервис не всегда реагирует быстро и бывают ситуации когда срабатывает защита на МЕ - тогда Дайкину еще хуже.
Текущее тепловыделение 9-10 кВТ, по расчетам может быть в максимуме до 15. Возможно также увеличение со временем.
Хотим поставить второй дайкин и плату сопряжения с первым. Трассу прийдеться делать новую.
Сам блок установить в смежном помещении под навесным потолком а в серверную - воздуховоды.
В идеале и первый канальник Дайкина, который висит над оборудованием, нужно будет перевесить в смежное помещение, но это на перспективу.
К Дайкину благоволеет руководство. Ну и есть уже канальник один тогоже производителя.
Я тупо дурею. Мало того, что канальник работает на серверную, так он еще в соседнем помещении...
У Вас по-любому образуются "застойные" зоны. Прецизионные кондиционеры и ставят в том числе и потому, что большой воздушный поток продувает все помещение (ну, в крайнем, бОльшую часть). Хотя бы уж подпотолочники поставили...
Есть устройства ротации и резервирования, сопрягающиеся с различными брендами кондиционеров.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Почти на 100% там не будет места для ПК.
Устройства ротации с другими брендами здесь покатят, только если есть сухой контакт дистанционного включения- выключения.
P.S. называй меня просто - Хуман 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Если бы серверная строилась сейчас и был бы соответствующий бюджет, то конечно там стоял бы прецизионник, а так - что имеем. Застойные зоны безусловно есть. Но самое активное в плане тепла оборудование холодом снабжается - подается спереди стоек с потолка , забирается сзади уже теплый. Честно старый МЕ настенный еще меньше для такой роли пригоден.
Или вы сможете предложить монтаж прецизионника по цене канального Дайкина?
А кстати чем плохо расположение вовне?
Просто были прециденты с выходом из строя помпы - вода над дорогим оборудованием это оч тонизирует
Эт как искать. Дайкинг канальный 12,5 кВт с зимним комплектом - 6000 евро. Я на днях искал ПК на 16,5 кВт с температурным диапазоном работы +45 -45 град и остальными наворотами (правда, без увлажнения) - 9334 евро. Цены сопоставимы а кондиционеры - НЕТ!
По поводу помпы - корявые руки монтажников. Для такого случая помпа (правильно подключенная) ДОЛЖНА отключать кондиционер.
Дело не только в самом кондиционере, я не специалист , но помоему у нас Прецизионник не поместится, даже если его поставить в смежную с серверной комнатку (там склад), то остается вопрос по воздуховодам. Вот воздуховоды забора второго канальника еле поместятся, а от прецизионного вообще врядли - уже один висит, не выбрасывать же его, да и еще штатная вентиляция здания много съедает.
Отключение от помпы тоже не вариант - лучше вообще без нее
SHR - доля явной холодопроизводильности (идущая на снятие теплоизбытков) в полной холодопроизводительности. Остаток - на осушение. У бытовых сплитов до 0,6. Полупром - не более 0,7. Прецизионники: барахло - 0,85-0,9, нормального производителя 0,95-1.00.
HGD пишет:
SHR - доля явной холодопроизводильности (идущая на снятие теплоизбытков) в полной холодопроизводительности. Остаток - на осушение. У бытовых сплитов до 0,6. Полупром - не более 0,7. Прецизионники: барахло - 0,85-0,9, нормального производителя 0,95-1.00.
Скажите, а если дренаж сухой (мой частный случай), то можно считать SRH = 1? И учитывать ее не нужно?
Ну стоек всего 5 + 2 УПСа шириной в 19" каждый.
Вы имеете в виду шкаф, который сверху забирает а снизу выдает холод?
Такой если ставить то только в подсобном, в самой серверной места уже нет.
Но сомневаюсь, что нам хватит бюджета на такой аппарат. Еле вписываемся в канальник, правда с дорогой установкой.
Лучшую упаковку мне предоставили сейчас, мне нравится их компания так что посмотрите что у них еще есть https://upakovkatolyatti.ru данная компания может вам предоставить много вариантов. Всем рекомендую.