Цитата |
---|
voidshah пишет:
код 29
Содержание ошибки: большая категория - ошибка наружного блока, малая категория - падение напряжения |
-для начала проверить мультиметром напряжение в сети в момень появления этой ощибки и выключения компрессора.
Может быть действительно пониженное напряжение в сети.По сервис мануалу уточнить диапазон рабочих напряжений.Если измеренный попадает в диапазон иструкции то вызывать сервис,если выходит за пределы-покупать стабилизатор.А может и БП дефектный и не держит падение напряжения(тем более случаи выхода из строя БП описывали).Жара спала и напряжения в сети пришли в норму.
По код 85 защита от обмерзания-почистить вентилятор и радиатор,но ИМНО может быть и чтото с количеством хладоганта.Циклическая работа.
ИМНО коды ошибок являются поводом к вызову,вот только напряжения в сети надо отследить по появлению цикличности,они на месте просто не успеют.