Срочно нужна помощь Mitsubishi FDCJ20HKXE2D
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Срочно нужна помощь Mitsubishi FDCJ20HKXE2D

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Срочно нужна помощь Mitsubishi FDCJ20HKXE2D»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13855Тема: «Срочно нужна помощь Mitsubishi FDCJ20HKXE2D, Не запускается кондиционер» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Всем добрый день. Ищется спец или может кто добрым советом поделиться кондиционер Mitsubishi FDCJ20HKXE2D (внеш. блок) на внутренних блоках кондиционера моргает красная лампочка RUN CHECK и горит код ошибки Е32. На внешнем болоке индикация то же показывает про ошибки но там разные цифры бегут. Собственно в чём может быть дело. Год назад все работало. Для связи со мной 8-919-721 8274. Готов обсудить финансовую сторону вопроса $
Профиль
E-Mail
#2
город?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
хуман, твой клиент ;)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Москва а точнее 6 км от Москвы по Каширке. Господа выручайте
Профиль
E-Mail
#5
В долгу не останусь
Профиль
E-Mail
#6
Это к human-у
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Вроде бы отписал ему пока что нет ответа. Заранее спасибо может у кого то еще есть познания буду рад сотрудничеству
Профиль
E-Mail
#8
6 км по Каширке - это совсем рядом, 10 мин на машине. Но сейчас нет времени развлекаться на незапланированных объектах. Выезды расписаны на неделю вперед.
Ответил в личку. Проблема - смешная...
Автор, следите за температурой всаса (не меньше 0...+3 град) и нагнетания (не более 95 град) при полной загрузке (SW3-5,6 - ON - режим теста) и будет вам щастье 8).
P.S. FDCJ20HKXE2D - очепятка. Наверное FDCJ280HKXE2D
Отредактировано: human 28-06-2010 01:42
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
[QUOTE]human пишет:
6 км по Каширке - это совсем рядом, 10 мин на машине. Но сейчас нет времени развлекаться на незапланированных объектах. Выезды расписаны на неделю вперед.

Ответил в личку. Проблема - смешная...

Автор, следите за температурой всаса (не меньше 0...+3 град) и нагнетания (не более 95 град) при полной загрузке (SW3-5,6 - ON - режим теста) и будет вам щастье .

P.S. FDCJ20HKXE2D - очепятка. Наверное FDCJ280HKXE2D[/QUOT

Почему то ничего не пришло на личку можно ваш номер телефона про консультироваться или может быть кого по советуете в решении данной проблемы. Сколько примерно может починка данного дефекта????
Профиль
E-Mail
#10
На форуме 2 типа личных сообщений. Один через типа соц.сеть, как в одноглазниках, другой в старом формате, как в обычных форумах. Я ответил через соц. сеть.
Цитирую:

E03 - в сети SuperLink нет наружного блока.
E32 - неправильное чередование фаз.
Поменяйте две любые фазы на наружном блоке

Чинить там пока нечего.
Поменяйте фазы, введите в режим теста и следите за частотой инвертора, температурой нагнетанием, током компрессора. Они отображаются на 7-ми сегментном индикаторе.
с00 -частота
c03 - температура картера
с04 - температура нагнетания инверторного компрессора
с05 - температура нагнетания компрессора постоянной мощности
c06 - ток инверторного компрессора
с07 - ток компрессора постоянной мощности
с13 - число внутренних блоков в сети SuperLink
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.