Без вакуумирования...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Без вакуумирования...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Без вакуумирования...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 82
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 118405Тема: «Без вакуумирования...» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Допускается ли установка 12 сплита на 410А фреоне с трассой в 3.5м без вакуумирования? Или это преступление?
Профиль
E-Mail
#2
Нет. Забудь, как страшный сон про монтаж без вакумника.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
TeRminaToR пишет:
Допускается ли установка 12 сплита на 410А фреоне с трассой в 3.5м без вакуумирования? Или это преступление?

Нет , не вздумай .... Проблемы на будущее тебе нужны???? Ooooops
С уважением...
Профиль
E-Mail
#4
Да вот прохлопал я. Ставили родственникам домой, и запустили без вакуумирования LG S12AA... Аппарат с хорошим запасом по мощности для комнаты в 16м2, монтажники в целом аккуратные, но трассу не опресовали и не отвакуумировали. Вот и думаю, идти к продавцу ругаться или оставить как есть :-( На R22 вроде как допустимо было продуть трассу. А тут недосмотрел...
Профиль
E-Mail
#5
продувать надо макароны , перед тем как варить.... :D
С уважением...
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
aluk пишет:
родувать надо макароны , перед тем как варить.... Широкая улыбка


смех bravo
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
TeRminaToR пишет:
На R22 вроде как допустимо было продуть трассу

а можно спросить? откуда такая информация? кем допустимо?
Отредактировано: vityap 14-05-2010 19:12
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#8
Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Выбрал модель, уточнил наличие, вычеркнул 2 самых дешевых предложения, обязательно уточнил чтобы монтажники работали от имени продавца. И вот...

Продуваться буду только в акваланге ;) Но как живут эти установщики - непонятно. Они же по 3-4 сплита в день так ставят...
Профиль
E-Mail
#9
"откуда такая информация? кем допустимо?"


1999-2000 г. Треннинг от компании LG electronics. В их учебниках за те годы та же фигня писалась)))))
Отредактировано: antileto 14-05-2010 22:00
Профиль
E-Mail
#10
1999-2000 г. Треннинг от компании LG electronics. В их учебниках за те годы та же фигня писалась)))))
Не знаю , не знаю батенька .Я видел что через год бывает с фреоном и компрессором после такого монтажа . Я потом оба блока два дня мыл и извёл столько хладона .... Ни в сказке сказать ни пером описать . + ещё бывает и закупорки во внутреннем блоке при работе на холод .Правда это было не на лыжах ..Но по моему один хЕр .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
Наверное в деньгах дешево вышло.А все остальное потом видно будет
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
antileto пишет:
фигня писалась

Она выходит боком и большими проблемами в эксплуатации
С уважением...
Профиль
E-Mail
#13
в далекие .... годы в инструкциях по монтажу некоторых кондеров писалась такая метода.
Отредактировано: Blackfoot 14-05-2010 23:05
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Blackfoot пишет:
в далекие .... годы в инструкциях по монтажу некоторых кондеров писалась такая метода.

Это было давно
С уважением...
Профиль
E-Mail
#15
Долго не проживет
1. неотвакумирован
2. слишком большой запас.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Мега пишет:
слишком большой запас.

запас чего?
С уважением...
Профиль
E-Mail
#17
"Не знаю , не знаю батенька"

Труба тогда у нас шла американская, бухтами. Следили, чтоб всегда закрыта была - попадание грязи во внутрь исключалось. Воздух продувался троекратной прокачкой и стравливанием через нипель - сертифицированый и благословенный самими фирмами-производителями монтаж был между прочим! И работали кондеры долго и счастливо ибо к материалу и работе относились со всей ответственностью!
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
aluk пишет:



Цитата

Мега пишет:
слишком большой запас.
запас чего?

По мощности - частый цикл вкл-выкл уменьшает ресурс "двигателя" также и постоянно низкие обороты у инвертора тоже нежелательны.
И про продувку. читаем сдесь - http://www.airtop24.ru/index.php/pres...ashka.html
Вообщем не давайте воле шабашникам! А то без работы останитесь))
Отредактировано: Мега 15-05-2010 01:59
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
antileto пишет:
монтаж был между прочим! И работали кондеры долго и счастливо ибо к материалу и работе относились со всей ответственностью!

Да , приветствую... Сейчас халатности много...
С уважением...
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Мега пишет:
Вообщем не давайте воле шабашникам!

Таких на Украине знаешь сколько??? Каждый второй..... Drill
С уважением...
Профиль
E-Mail
#21
Из "Инструкции по установке кондиционера":

-наружный блок предварительно заряжен дополнительным объёмом газа для выпуска воздуха.

-откройте шток 2-ходового клапана, повернув его против часовой стрелки прибл. на 90*, подождите 10 с, а затем установите его в закрытое положение.
-произведите проверку на утечку газа.
-выпустите воздух из системы...при помощи шестигранного ключа нажмите на палец сердечника клапана и т.д.

Описан так же вариант продувки с использованием баллона с фреоном на А/С с 2-ходовым+3-ходовым вентилями, с двумя 3-ходовыми.

Это написано примерно в 1995 году фирмой Панасоник.
Отредактировано: Gena Bukin 15-05-2010 12:24
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
Blackfoot пишет:
в далекие .... годы в инструкциях по монтажу некоторых кондеров писалась такая метода.

Да было такое но для 22 газа, там к стандартной заправке добавлялась дополнительная порция газа для продувки, сейчас никто дополнительного газа не заправляет (это указано в сервисной инструкции), следовательно после такого метода кондиционер надо до заправлять, опять же снижение ресурса, повышенное рабочие давление,через некоторое время масло зелёного цвета от окисления меди и т.д.
Цитата
TeRminaToR пишет:
Допускается ли установка 12 сплита на 410А фреоне с трассой в 3.5м без вакуумирования? Или это преступление?

Это не преступление - это попадос в лучшем случае на компрессор, поскольку полимерное масло для R-410A очень гигроскопично и контакт его с воздухом приводит к потере его свойств и соответственно к выходу из строя узлов которые оно смазывает - остаётся только молится о здравии LG S12AA pray
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#23
это мой первый вакуумник, он 5 лет отпахал - пенсионер уже.... давил 35 кило и давал вакуум 0.9 http://www.aircon.ru/community/index....user_54664
Отредактировано: aluk 15-05-2010 23:49
С уважением...
Профиль
E-Mail
#24
Терминатор, забей! Ни хрена ему не будет. Пять лет назад половина оборудования не вакуумировалась. Я не говорю уж про 10-летки. Ни хрена - все работает!
Свой первый кондей (2002 г.) я не то чтоб отвакумировать - продуть забыл! До сих пор пашет, под тополями!
Профиль
E-Mail
#25
Капец - канечно нахер вакумник, вальцовки можно отверткой заменить, паять без азота бытовуху.
Я когда по стечению обстоятельств захерачил кондюк без вакумирования, а с помощью продувки фреоном получил капилярную пробку через 2 месяца и имел долгий и неприятный разговор с заказчиком.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#26
И что теперь, полная перезаправка по весам? Или промониторить давление через пару недель и сойдет?

Без результатов экспертизы которая однозначно бы выявила нарушение технологии установки продавец ничего делать не будет. А кто такую экспертизу провести может?
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
TeRminaToR пишет:
Без результатов экспертизы которая однозначно бы выявила нарушение технологии установки продавец ничего делать не будет. А кто такую экспертизу провести может?

Сертефицированный работник кондёрной фирмы производителя.
С уважением...
Профиль
E-Mail
#28
Без результатов экспертизы которая однозначно бы выявила нарушение технологии установки продавец ничего делать не будет. А кто такую экспертизу провести может?

Нарушение технологии проявляется в отклонении от инструкции по монтажу, провести сравнение технологии производства работ, с инструцией по монтажу может любой здравомыслящий человек, который умеет читать))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#29
блин, да позвони в контору инсталлятора и предложи по хорошему поменять кондей и трассу.
если не поможет, узнай, имеют ли они членство в сро, если да - прямиком туда и сразу с полной претензией: возврат всех денег + оплата морального ущерба.
уе*банов надо учить работать и отрабатывать деньги. отмазки типа все и так будет работать пусть засунут себе глубоко в анус.
Отредактировано: LordN 18-05-2010 06:12
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
Blackfoot пишет:
может любой здравомыслящий человек

А заключение дать ? Нееет
С уважением...
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 82