Проект вентиляции в квартире 90 м2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Проект вентиляции в квартире 90 м2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проект вентиляции в квартире 90 м2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 48 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 65140Тема: «Проект вентиляции в квартире 90 м2» в форуме: Вопрос Заказчика
#31
Есть еще вариант с применением эжектора-доводчика вместо батареи отопления.
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
borei пишет:
Есть еще вариант с применением эжектора-доводчика вместо батареи отопления.

Только не вздумайте посчитать его на полную расчетную мощность в активном режиме. Сами 200-300 Па на форсунки надувать у заказчика будете когда электричество отключат.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#33
Вы сами то поняли о чем написали (про отключение электричества)?
Профиль
E-Mail
#34
А в чем непонятка? Электричества нет, вентиляция не работает, помещение замерзнет.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#35
Эжекционный доводчик греет и при выключенной вентиляции.
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
borei пишет:
Эжекционный доводчик греет и при выключенной вентиляции.


И в каком же объеме от "активного" номинала?
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#37
Где то было, но сйчас не найду. Ну ладно автор все равно не пишет. Прекращаю спорить.
Отредактировано: borei 02-02-2010 17:19
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
Kroudion пишет:
Sever86, мой вам совет.
Расчёт ведите не от экстремальной температуры (-50С), а от среднестатистической в отопительный сезон. Типа на -15С, при более низких температурах можно обойтись и без вентиляции - не помрёте. Или включать ея на некоторое время, типа проветривание помещений....
Среднестатистическая температура в эту экстремальную зиму где-то в районе -25-28С
...Брать лучше уже готовую установку (не слушайте дураков, предлагающих вам наборные канальники), хотя бы ту же HERU 75 S, в прайсе Арктики она 2778 е, до -15С сей дивайс без проблем обеспчит вас свежим воздухом....
Спасибо за конкретный совет, а то мне делетанту, не совсем понятен спор развернувщийся выше.
Городить огород с водяным подогревом воздуха настоятельно вам не рекомендую Во-первых это противозаконно, во-вторых овчинка выделки не стоит....
Вся система замышлялась на избытке ( отсутствии учета) водянного отопления, в связи с чем в настоящее время нахожусь в замешательстве как поступить, с такими уличными температурами, затраты на электоэнергию считаю неоправдано высокими при наличии халявного тепла.
. .. Лучше поставьте радиаторы отопления побольше...
ВИдимо мой предшественик был теплолюбивым существом, в комнате 9м2 стоит 15 секционый радиатор отопления, и так примерно по всей квартире, температура достигает 32С. отсуда очень сухой воздух, а даже щелевое проветривание при температуре за - 30С, выстужает помещение и создает сквозняки,
... а то и вообще продумайте такую подачу свежего воздуха, что бы он не дул холодом за шиворот, а проходил через те же радиаторы отопления...
Буду благодарен за конкретные советы.

...Саму установку можно расположить за потолком в санузле. ...Планировал установить на кухне, но посередине квартиры, не используемое пространство над сауной, думал использовать его, но оно соседствует со спальней и решил перенести на кухню, так как это самое дальнее местои от спальни.
Можно уложиться и в 100 тыр...
... эта цифра сложилась по моим прикидкам тыщ 60-80 на блок и около 40 на увлажнитель, все воздуховоды и прочую мелочь я не учитывал
Отредактировано: Sever86 04-02-2010 21:08
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
Sever86 пишет:
эта цифра сложилась по моим прикидкам тыщ 60-80 на блок и около 40 на увлажнитель, все воздуховоды и прочую мелочь я не учитывал


Если поставите Дайкин, МЕ или Аляску увлажнительне нужен. В случае установки Аляски (а там есть модели даже без догрева воздуха. Преднагрев производитель вообще не ставит, это его фишка, такова конструкция) затраты по элэнергии только на работу движков, и при +32 гр в комнате и уличной -30 гр на притоке получите примерно +20 гр. И никаких ТЭНов и калориферов!
Профиль
E-Mail
#40
Стесняюсь спросить...
Цитата
vktr+vktr пишет:
при +32 гр в комнате
откуда у Вас такая температура?
И низззя в один ряд ставить МЕ, Дайкин и Аляску!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
BIS пишет:
Стесняюсь спросить... Цитата vktr+vktr пишет:
при +32 гр в комнате откуда у Вас такая температура?
И низззя в один ряд ставить МЕ, Дайкин и Аляску!


Действительно любопытно , обоснование бы и что будет, если температура окажется не +32*С? И как там насчет влажности и защиты от обмерзания теплобменников.
Профиль
E-Mail
#42
Стесняюсь спросить-это моя фраза , не разрешаю пользоваться :)
Отредактировано: borei 06-02-2010 16:09
Профиль
E-Mail
#43
Sever86 никогда не принимайте на веру мнение Ленинградских и Московских и более западных, ...асов (более западных - из бывших колоний СССР). Уж очень они далеки от Урала, Сибири и других правильных мест. :)
у них практически никогда нет чоткого ответа на вопрос, их чаще всего интересует только ихний Профит. Мой опыт общения с так называемыми центрами. :)
Отредактировано: borei 06-02-2010 19:19
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
borei пишет:
Стесняюсь спросить-это моя фраза , не разрешаю пользоваться
Ай-ай-ай, плагиат - это не хорошо... Эта фраза из фильма "Солдаты".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#45
А вы проверьте! :D
Слабо?
Профиль
E-Mail
#46
vktr+vktr Дело не в вере или невериии (вера кстати не требует доказательсв про культ карго уже упоминал) , немного данных реальной эксплуатации. Могу дать бесплатный совет, полезно будет и для производителя и для потенциальных потребителей сделать он лайн, что то вроде такого:
http://www.altenergo.lv/lv/Galvena
а то мнения заинтересованных лиц не слишком убедительны по причине заинтересованности этих лиц.

пс оборудования в соответствующих регионах, большинство вопросов будет снято. А верить словам, программам подбора и бумаге не стоит. Это еще не есть критерий истины для практиков.
Сейчас конкуренция продавцов знаете, а не потребителей как в совке :)
Отредактировано: borei 08-02-2010 14:03
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
Sever86 пишет:
Среднестатистическая температура в эту экстремальную зиму где-то в районе -25-28С
В таком разе после ротора надо бы поставить электрокалорифер на 1 кВт. Или организовать раздачу приточного воздуха снизу вверх через радиатор отопления.
Цитата
Sever86 пишет:
60-80 на блок и около 40 на увлажнитель
На увлажнитель вам нужно примерно 2 - 2.5 кВт тепла. За 40 тыр вы едва ли купите даже пароувлажнитель, да и электричества столько у вас нет. Можно попытаться взять эти 2 - 2.5 кВт тепла от системы отопления. Попробуйте - если вам столь уж настоятельно требуется увлажнение - замастырить самопальный увлажнитель, типа открытый сливной бачок, сквозь который проходит труба с теплоносителем к радиатору, и в этот типа бачок подливается вода, лучше из ГВС. Можно ещё и вент приспособить, чтоб обдувал поверхность воды в бачке. И так в каждой комнате, перед каждым радиатором.
А.С.
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
borei пишет:
Где то было, но сйчас не найду

Не надо гадать ;)
http://swegon.com/Global/PDFs/Waterbo.../PRIMO.pdf
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 48 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 