borei пишет:
Есть еще вариант с применением эжектора-доводчика вместо батареи отопления.
Только не вздумайте посчитать его на полную расчетную мощность в активном режиме. Сами 200-300 Па на форсунки надувать у заказчика будете когда электричество отключат.
Kroudion пишет: Sever86, мой вам совет.
Расчёт ведите не от экстремальной температуры (-50С), а от среднестатистической в отопительный сезон. Типа на -15С, при более низких температурах можно обойтись и без вентиляции - не помрёте. Или включать ея на некоторое время, типа проветривание помещений....
Среднестатистическая температура в эту экстремальную зиму где-то в районе -25-28С
...Брать лучше уже готовую установку (не слушайте дураков, предлагающих вам наборные канальники), хотя бы ту же HERU 75 S, в прайсе Арктики она 2778 е, до -15С сей дивайс без проблем обеспчит вас свежим воздухом....
Спасибо за конкретный совет, а то мне делетанту, не совсем понятен спор развернувщийся выше.
Городить огород с водяным подогревом воздуха настоятельно вам не рекомендую Во-первых это противозаконно, во-вторых овчинка выделки не стоит.... Вся система замышлялась на избытке ( отсутствии учета) водянного отопления, в связи с чем в настоящее время нахожусь в замешательстве как поступить, с такими уличными температурами, затраты на электоэнергию считаю неоправдано высокими при наличии халявного тепла.
. .. Лучше поставьте радиаторы отопления побольше... ВИдимо мой предшественик был теплолюбивым существом, в комнате 9м2 стоит 15 секционый радиатор отопления, и так примерно по всей квартире, температура достигает 32С. отсуда очень сухой воздух, а даже щелевое проветривание при температуре за - 30С, выстужает помещение и создает сквозняки,
... а то и вообще продумайте такую подачу свежего воздуха, что бы он не дул холодом за шиворот, а проходил через те же радиаторы отопления... Буду благодарен за конкретные советы.
...Саму установку можно расположить за потолком в санузле. ...Планировал установить на кухне, но посередине квартиры, не используемое пространство над сауной, думал использовать его, но оно соседствует со спальней и решил перенести на кухню, так как это самое дальнее местои от спальни.
Можно уложиться и в 100 тыр...
... эта цифра сложилась по моим прикидкам тыщ 60-80 на блок и около 40 на увлажнитель, все воздуховоды и прочую мелочь я не учитывал
Sever86 пишет:
эта цифра сложилась по моим прикидкам тыщ 60-80 на блок и около 40 на увлажнитель, все воздуховоды и прочую мелочь я не учитывал
Если поставите Дайкин, МЕ или Аляску увлажнительне нужен. В случае установки Аляски (а там есть модели даже без догрева воздуха. Преднагрев производитель вообще не ставит, это его фишка, такова конструкция) затраты по элэнергии только на работу движков, и при +32 гр в комнате и уличной -30 гр на притоке получите примерно +20 гр. И никаких ТЭНов и калориферов!
BIS пишет:
Стесняюсь спросить... Цитата vktr+vktr пишет:
при +32 гр в комнате откуда у Вас такая температура?
И низззя в один ряд ставить МЕ, Дайкин и Аляску!
Действительно любопытно , обоснование бы и что будет, если температура окажется не +32*С? И как там насчет влажности и защиты от обмерзания теплобменников.
Sever86никогда не принимайте на веру мнение Ленинградских и Московских и более западных, ...асов (более западных - из бывших колоний СССР). Уж очень они далеки от Урала, Сибири и других правильных мест. :)
у них практически никогда нет чоткого ответа на вопрос, их чаще всего интересует только ихний Профит. Мой опыт общения с так называемыми центрами. :)
vktr+vktr Дело не в вере или невериии (вера кстати не требует доказательсв про культ карго уже упоминал) , немного данных реальной эксплуатации. Могу дать бесплатный совет, полезно будет и для производителя и для потенциальных потребителей сделать он лайн, что то вроде такого:
http://www.altenergo.lv/lv/Galvena а то мнения заинтересованных лиц не слишком убедительны по причине заинтересованности этих лиц.
пс оборудования в соответствующих регионах, большинство вопросов будет снято. А верить словам, программам подбора и бумаге не стоит. Это еще не есть критерий истины для практиков.
Сейчас конкуренция продавцов знаете, а не потребителей как в совке :)
Sever86 пишет:
Среднестатистическая температура в эту экстремальную зиму где-то в районе -25-28С
В таком разе после ротора надо бы поставить электрокалорифер на 1 кВт. Или организовать раздачу приточного воздуха снизу вверх через радиатор отопления.
Цитата
Sever86 пишет:
60-80 на блок и около 40 на увлажнитель
На увлажнитель вам нужно примерно 2 - 2.5 кВт тепла. За 40 тыр вы едва ли купите даже пароувлажнитель, да и электричества столько у вас нет. Можно попытаться взять эти 2 - 2.5 кВт тепла от системы отопления. Попробуйте - если вам столь уж настоятельно требуется увлажнение - замастырить самопальный увлажнитель, типа открытый сливной бачок, сквозь который проходит труба с теплоносителем к радиатору, и в этот типа бачок подливается вода, лучше из ГВС. Можно ещё и вент приспособить, чтоб обдувал поверхность воды в бачке. И так в каждой комнате, перед каждым радиатором.