вентиляция элитного жилья
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." вентиляция элитного жилья

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вентиляция элитного жилья»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9028Тема: «вентиляция элитного жилья» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Есть ли нормы,в которых прописаны особые требования к вентиляции элитног жилья?(В частности.
требуется ли поддержание относительной влажности в переходный
период)
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Пожалуйста, посоветуйте. как лучше поступить:
1.В проекте вентиляции элитного жилья заложена приточная система с подогревом. комфортным охлаждением, увлажнением и 2-м подогревом. Т.е. в зимний период создаются теплослажностные параметры согласно оптимальным нормам. В летний период - охлаждение до Т=22оС (эксперт просит даже Тприт=+24оС подавать во избежание переохлаждения). А вот влажностный режим в переходный и летний периоды нужно специально создавать? Или превышения оптимальных норм (65%) не будет? Эксперт считает. что без доп. мероприятий влажность будет "зашкаливать" в дождливые дни.
2. При составлении баланса учтены местные отсосы (м.о.) от кухонных зонтов (в размере 50% - по данным АВОК). Но эксперт задает вопрос - а при включении/выключении м.о. как будет поддерживаться баланс? Если закладывать регулирующий клапан с эл.приводом по датчику расхода в вытяжном коробе м.о., то это, во-первых. усложнение - насколько это целесообразно, а во-вторых. клапаны работают небесшумно - это создает дискомфорт. Можно ли считать, что при включении м.о. остальные системы - общеобменка из "чистых" помещений. например. будет уменьшать вытяжку (м.о. "пересосет" этот воздух) и не усложнять систему?
С уважением. Жду ответа.
Профиль
E-Mail
#3
все процессы рассмотри на ID диаграмме. даже в дождливый день при охлаждении и последующем нагреве можно выйти на нужную точку темп-ры и отн. влажности. Элитное жилье можно отнести к системам кондиционирования первого класса, а это значит параметры Б прибавь 1-2 градуса зимой и летом и расчитывай на предельно допустимых режимах. По поводу местных отсосов спроси у технолога или будующих жильцов сколько времени они работают, есть нормативы по времени работы М. О., если до 2 часов то не учитывай в общем воздушном балансе, а если больше то учитывай. (50% по данным АВОК) если учитывать правильную конфигурацию М.О. (найди пособия по расчетам М. О., бортовых отсосов и укрытий литература за 50-60 тые года прошлого века), еще важно какая тем-ра на удалении в м.о., и какая доля тепла прорывается вне зрнтов, чтобы в общеобменной вентиляции учесть удаление этой теплоты и влаги.
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо за профессиональный ответ. Рассмотрю на Id. Хорошо бы найти климатическую кривую для всех периодов. я видела где-то. Но что такое "дождливый день" - точку искать наугад?
В общем. спасибо. Если есть информация о климатической кривой - где ее посмотреть (вроде, в каком-то справочнике проектировщика старом). А может. есть с интернете? Остальное понятно.
Профиль
E-Mail
#5
на диаграмме своего атмосферного давления по параметрам Б берете температуру (параметр Б) а отн. влажность примерно 95-100% ваша точка сдинется по изотерме далеко в право. это и будет дождливый день. кривой для дождливого дня и для переходного периода нет есть условия в вашей климатической зоне для этих периодов см. СНиП строительная климотология если не найдете, то можно сделать это примерно по вашим наблюдениям или по сводке метеопрогноза можно самому приблизительно задать себе расчетные условия для переходного периода
Профиль
E-Mail
#6
в инете можно найти программу расчета ID диаграммы Молье посмотрите в яндексе. там задаете свои параметры, в программе есть описание как с ней работать если нужны консультации пишите на форуме с рабостью помогу, если смогу
Профиль
E-Mail
#7
По поводу точки дождливого дня я вам не правильно сказал эта точка будет ровняться присерно точке по мокрому термометру, потому что во время дождя происходит процесс такой же как в оросительной камере, так что для расчета можно брать точку по мокрому термометру
Профиль
E-Mail

   

 