Доброго дня (ночи)!
То KV000: Виталий, если Вы ставили Danthermы, то должны понимать, что такое "механический осушитель". Но давайте обратимся к источникам:
Липа А.И. "Кондиционирование воздуха. Основы теории. Современные технологии обработки воздуха" Одесса, издательство ОГАХ, 2003г. с. 63-64 "5.1. Механические осушители"
"...Эти установки представляют собой обычные парокомпрессорные холодильные машины, в которых теплообменные аппараты: испаритель-воздухоохладитель и воздушный конденсатор-воздухонагреватель, расположены по ходу движения воздушного потока. Воздух, проходя через теплообменники, последовательно обрабатывается: охлаждается и осушается, и нагревается без изменения влагосодержания."
Говоря своими словами, это тот же самый "оконник", работающий в одном помещении, только воздух прогоняется не через два теплообменника по отдельности, а последовательно через испаритель и конденсатор. Влажный воздух, попадая на испаритель, охлаждается до температуры точки росы и содержащаяся в нем вода выпадает конденсатом на теплообменник, стекая с него в поддон и далее в дренажную систему. Таким образом воздух осушается. Но для подачи в помещение он еще холодный. Тогда он прогоняется через конденсатор, таким образом нагреваясь, причем температура выходящего осушенного воздуха больше, чем влажного забираемого. Вот и все.
Понимаете, Виталий, меня с самого начала поставило в логический тупик упоминание Вами теплового насоса в контексте осушителя. Дело в том, что тепловой насос - это тот же самый бытовой "кондиционер"-воздухоохладитель, только наоборот. Т.е. любая бытовая сплит-система в режиме охлаждения отнимает тепло у воздуха в помещении, где установлен ее внутренний блок, и сообщает его воздуху на улице, т.е. окружающей среде. Тепловой насос, наоборот, ОХЛАЖДАЕТ окружающую среду, грея тем самым воздух в помещении. Вот и обьясните мне, пожалуйста, как можно тепловым насосом что-то, кроме воздуха на улице, осушить?
Далее. Вымораживание. Ну, простой способ осушения с конденсацией влаги мы рассмотрели. А на кой ее вымораживать? Хорошо, можно загнать температуру испарения х/а в испарителе в минуса и получить обмерзший теплообменник. И что дальше? Нанять молдаван для сбивания льда? Обдувать замерзший испаритель теплым воздухом из обрабатываемого помещения, насыщая его дополнительной влагой, испаряемой с оледеневшей поверхности?
Может, я отстал от жизни? Просветите меня, пожалуйста, как вышеозначенными Вами способами можно осушать воздух в помещении? Буду благодарен. Адсорбция и абсорбция не в счет.
Цитата |
---|
KV000 пишет:
В принципе, есть желание использовать что-то новое и модное -- ради бога. Но на мой взгляд "резвится" в бассейне с оборудованием под 100 000$ -- увольте. Лучше простое, надежное и морально устаревшее. |
Если Вы трудитесь на фирму - да. А если на себя - грамотно рассчитать систему, которая будет работать, и положить себе в карман, например, 20 000$ из указанной Вами суммы - это что, плохо?????
С уважением, Лемещенко Дмитрий