DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B - нет аварий и охлаждения серверной при Т= -20С.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B - нет аварий и охлаждения серверной при Т= -20С.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B - нет аварий и охлаждения серверной при Т= -20С.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3365Тема: «DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B - нет аварий и охлаждения серверной при Т= -20С.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B в эксплуатации более 5 лет.
Со слов местного техника, зимний комплект установлен.
Раньше кондиционер нормально охлаждал зимой.

Рисунок

Рисунок

http://file.thermotrade.ru/techno/Dai...ata_ru.pdf

Рисунок

https://www.manualslib.com/manual/7979...=83#manual

RZQ200C7Y1B

Рисунок

http://www.putivetra.ru/daikin/bytovy...q200c.html

Рисунок

http://www.putivetra.ru/daikin/bytovy...q200c.html

На одном и том же сайте нижняя граница - минус 15 С и минус 5С.
Где правильно - ?

Теперь, при Т=-20С - нет аварий и охлаждения серверной (Т=+35С).
При этом инверт. компрессор работает на малых оборотах Pо=2Бар
Трубка нагнетания еле теплая, вентилятор не вращается.
Трубы магистрали газовая и жидкостная обе холодные.

Алгоритм из SM:

Рисунок

Рисунок

https://www.manualslib.com/manual/7979...=76#manual

На тепло (при Тул=-20С) кондиционер работает более-менее нормально, вентилятор вращается на макс. оборотах.
В серверной становится еще жарче, под +40С.

Как выглядит доработка зимним комплектом кондиционера RZQ200C7Y1B
с инверторным компрессором - ?
Доп. символ на шильдике и корпусе кондиционера о доработке зимником отсутствует.
Дозаправка R410A = 5 кг,
при указанной заправке на шильдике - 8.3 кг оказалась безрезультатной.
https://www.manualslib.com/products/Da...08382.html
Отредактировано: Тетраэдр 24-12-2021 05:39
Профиль
E-Mail
#2
Из практики.
При морозе минус 12С
кондиционер RZQ200C7Y1B охлаждает нормально.

При морозе минус 17С
кондиционер RZQ200C7Y1B охлаждает слабо.

При морозе минус 20С
кондиционер RZQ200C7Y1B не охлаждает совсем, аварий нет,
компрессор на малых оборотах крутит, вентилятор не вращается.
Доливать фреон 60-70% штатной заправки бестолку.

Эксперимент с переносом термодатчика Тул под шубу компрессора не выполнялся.

Рисунок

https://www.manualslib.com/manual/7979...188#manual

Какой может быть результат в этом случае ?

Реальные показания термодатчиков:
Термистор DISCHARGE - R3T (X6A)=100 КОм (T=+25C)
U=+4V (T=+25C) U= +2.1V (T=+70C)
Термистор TCOIL-R2T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
U=+2.7V (T=+25C) U=+1.8V (Т=+35С)
Термистор Toutdoor-R1T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=43222
Отредактировано: Тетраэдр 26-12-2021 07:56
Профиль
E-Mail
#3
Стесняюсь спросить...
Какой чудак на букву "М" додумался ставить инверторà в серверную? Ooooops
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Все-таки бывают зимники DAIKIN с инверторным компрессором:

freezer41
18-04-2013
"видимо доработка "зимним комплектом"
не думал что в инвенторы поставят зимний комплект.
правда какая то коробочка с проводами была подцеплена... но так...криво и непрофессионально(на проводах болталась, хоть бы скотчем прилепили)жаль не сфотал.
ктати, если не трудно, просвятите... на блоке написанно что до -30(сомневаюсь)
а в интсрукции по монтажу указанно, что
разрыв перемычки J4 обеспечит работу до -15,
но при -20 сплит отключится
и продолжит работу при повышении температуры.
так все таки до -30 или -20 горантированно??? руководство хочет верить и убеждает зака что при -30 кондер будет работать, а вот я сомневаюсь".

freezer41
вот тока не пойму, какую функцию выполняет в инвенторе та самая добавленная коробочка, что именуют ЗК?на замедлитель вращения эл. двигатели не похоже... производительность регулируется инвенторным компрессором.

Blackfoot
обманка датчика температуры
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=42112
Отредактировано: Тетраэдр 26-12-2021 04:43
Профиль
E-Mail
#5
Chess
22-07-2004

"PS Кстати, внутренние документы ЦБ РФ регламентируют установку сплит-систем в серверных и техпомещения с тепловыделениями до 20 кВт
по следующей схеме 2 рабочих (50%+50%) + 1 резервный (50%).
Тип сплита: Потолочный, канальный или кассетный.

В помещениях с тепловыделениями свыше 20 кВт допускается установка только шкафных кондиционеров (читай прецизионный) со 100% резервированием."
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=23553
Профиль
E-Mail
#6
Просмотр журнала аварий.

Рисунок

mar-kol
28-01-2021
Теперь смотрите, у DAIKIN RR125BW1B стандартный проводной пульт дает возможность при нажатии кнопки тест 2 раза войти в меню 41 затем код 02 .

Рисунок

Мы увидим температуру на калаче испарителя которая как-бы есть температура кипения.
обычно от -3 до +2.
Это дает возможность диагностики, можно оценить состояние кондиционера.
Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21
при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки) скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4

Теперь вопрос если брать с проводным пультом есть ли такая или подобная функция увидеть температуру кипения ?
И нет ли такой же функции скрытия недостатка фреона в контуре?
как переход в работу циклами со снижением холодопроизводительности ?

SSA
28-01-2021
В специальных функциях есть контроль утечки хладагента.
Выбирается 60% или 80% (заводская настройка).

http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage177630
Отредактировано: Тетраэдр 26-12-2021 07:26
Профиль
E-Mail
#7
А теперь зимник вырисовался
Реальные показания термодатчиков:
Термистор TCOIL-R2T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
U=+2.7V (T=+25C) U=+1.8V (Т=+35С)

Термистор Toutdoor-R1T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
U=+2.7V (T=+25C) U=+1.8V (Т=+35С)

Измерение выполнено относительно минуса.
Значит, на термисторе Тул падает 2.3V при +25С.
Профиль
E-Mail
#8
Зимний комплект:

X18A - термистор улицы 20кОм/+25С надо шунтировать резистором R=50 КОм/+5С.
И прицепить картонку на вентилятор.

Рисунок

Может быть сюрприз от термистора инвертора X111A R=20кОм/+25С:

Рисунок
Отредактировано: Тетраэдр 26-12-2021 14:53
Профиль
E-Mail