Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4139Тема: «Прецизионник EMICON ED.A 341D.K - авария по вентилятору» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Прецизионник EMICON ED.A 341D.K в эксплуатации более 5 лет.
Появилась авария по вентилятору:
"Врем тревог Main fan"
-- не сбрасывается при работе вентилятора и компрессора,
-- не сбрасывается после обесточивания, перед стартом вентилятора.

После нескольких попыток ручного сброса, нажатием кнопки Авария,
на дисплее высвечивается: "нет текущей аварии", включается вентилятор и компрессор.
При этом аварийная кнопка продолжает светиться.

Диагностика датчиков дифдавления:
1 - Положение датчика (слева - NO) FLOW = 0.8
2 - Положение датчика (справа - NC) FILTER = 4.0
3 - Регулировка чувствительности датчиков аварию не устраняет.
4 - Силиконовая трубка на датчиках от времени потеряла эластичность, задубела,
не герметично прилегает к трубке датчика.
5 - Возможно, попутаны точки измерения воздушного давления на датчиках.
6 - Датчики дифдавления исправны, поменяны местами, дефект не изменился.
7 - Подача отрицательного давления на трубку (-) к датчикам,
оторванную от вентилятора, переключает тройники обоих датчиков.
8 - Для исключения ошибочной диагностики датчиков, надо
вместо датчиков подключить тумблер с двумя тройниками,
чтобы через 3 сек. после старта вентилятора,
один тройник замкнуть, а другой - разомкнуть.

Диагностика вентилятора испарителя:
1 - Вентилятор на вторую скорость не включается, работает на первой, малой скорости.
2 - При включении вентилятора тройники датчиков дифдавления не переключаются, остаются в исходном положении, проверено мультиметром.
3 - Требуется анемометр, для измерения расхода воздуха через испаритель.

Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
https://clck.ru/LEX82
Cогласно инструкции пользователя:
Пароль: 1234

Руководство пользователя EMIPLUS (EN):
https://clck.ru/LEWhk

Датчик реле перепада давления
Johnson Controls P233A-4-Aac
Pressure Switch 0.5-6 P233A-4-AAC.JCI

Рисунок

https://www.bhl.co.uk/johnson-controls...0.5-6.html

Почему не сбрасывается авария по вентилятору до старта вентилятора - ?
Отредактировано: Тетраэдр 20-12-2019 00:59
Профиль
E-Mail
#2
"Для снятия предупреждений вручную, просто подведите курсор к экрану предупреждений, и нажмите кнопку
Предупреждение еще раз; если предупреждения исчезли с экрана(цифровые входы восстановлены, температура в нормальных пределах, и т.д…), экран пропадает, красный индикатор отключается и появляется сообщение “NO ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ACTIVE” (нет активных предупреждений).
В случае, когда одно или несколько предупреждений еще активны, с экрана пропадают только неактивные, остальные предупреждения остаются, и снова включается сирена и мигает красный индикатор."
http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=175
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39798

Руководство пользователя EMIPRO (RU):
http://webmanuals.lennoxeurope.com/C...trolManual.pdf

Типовые дефекты:
1 - срывается шумоизоляция cо стен внутри блока, затыкает вентилятор, может сломать крыльчатку. Подсасывается воздух из- под пола, уменьшается расход воздуха через испаритель.
2 - выход из строя компрессора при утечке фреона.

Превентивная мера для защиты компрессора по аварии LP.

Рисунок
Отредактировано: Тетраэдр 19-12-2019 23:47