<< Кто в теме есть такая функция как запуск в тестовом режиме, это при наличии ВБ, или можно запустить и так.
9.9. Test run
• Test run is necessary after installation is completed.
• To enable forced cooling test run, at outdoor
-workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to OFF position.
• To enable forced heating test run, at outdoor
-workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to ON position.
Есть подсказки? >>
Test run он для тестового запуска полной системы при отсутствии ошибок без внутреннего или с внутренним неправильной производительности и т.д. будет ошибка без возможности запуска нар.бл., на самом деле можно запустить просто подав фазу 220v на пускатель и оба мотора вентилятора, правда не знаю как будет работать электронный вентиль но в принципе можете снять катушку и магнитом открыть до нужного положения и т.д. либо нужна внутр плата с датчиками причём лучше от канального или потолочного блока поскольку там нет контроля оборотов мотора вентилятора