Клин инверторного компрессора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Клин инверторного компрессора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Клин инверторного компрессора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5511Тема: «Клин инверторного компрессора, как идентифицировать» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Бытовой инверторный кондиционер, вентилятор наружного стартует, плата сигнал на разгон инвертора даёт, ток на компрессор поступает, но компрессор не стартует. Ошибки никакие не выбрасывает (в том числе перегруз по току), сопротивление обмоток в норме. Может клина словил, но почему не выдаёт ошибку по превышение по току? Ровно как и тепловая защита не срабатывает.
Что может быть ещё? Как запустить компрессор?..
Профиль
E-Mail
#2
Бренд?
Клещами мерили ток?
Профиль
E-Mail
#3
Hisense.
Не, не мерили. Но предохранители не выбивает, ровно как и тепловая защита не срабатывает.
Профиль
E-Mail
#4
Такие ошибки с одной попытки не выплевывает )
Отредактировано: Boris Undrianov 15-01-2019 22:29
Профиль
E-Mail
#5
"Ток на компрессор поступает, но компрессор не стартует.".
Но
"Клещами ток не мерили"
Как определили, что ток в цепи обмоток компрессора есть?
По нагреву проводов и вибрации корпуса компрессора?

Холодно на улице, вот и не стартует. Помедленней, я записываю...
Отредактировано: Тетраэдр 26-01-2019 16:36
Профиль
E-Mail