В картинках понятнее:
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html[/quote]
lexa9131, спасибо за подсказку.
"Рассмотрим случай неудачного выбора дополнительного вентилятора, максимальная производительность которого L1MAX меньше производительности основного вентилятора LD при его одиночной работе (рис. 6). Режимом совместной работы вентиляторов является точка С. Рабочим режимом основного вентилятора является точка В, а дополнительного — точка А, каждый из вентиляторов имеет производительность LP. Если бы основной вентилятор работал один, то его рабочим режимом была бы точка D, а производительность вентилятора — LD. Дополнительный вентилятор в этом случае работает в «турбинном» («флюгерном») режиме и является аэродинамическим сопротивлением для основного вентилятора. Это приводит к тому, что производительность основного вентилятора при установке дополнительного уменьшилась на величину LD — LP. Но при этом необходимо помнить, что, кроме уменьшения производительности основного вентилятора, дополнительный вентилятор потребляет соответствующую мощность".
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html
Канальник ME SEZ KD25VAQ / SUZKA25VA4
Расход по воздуху - 5.5-7.0-
9.0 м3/мин.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...E10080.pdf
Доп вентилятор:
TD-350/125
SIELENT
U=220V
P=30W
Расход по воздуху -
6 м3/мин.
http://www.solerpalau.ru/docs/catalog...id5947.pdf
Вывод.
Доп. вентилятор на максимальной скорости кондиционера
уменьшит расход воздуха в канале с 9 м3 до
7 м3.