Cлабое место любых РCB:
1 - электролитические конденсаторы,
Гордо пишут 5000 час, в реале, если притулен к горячему радиатору (норма +60С при
комнатной температуре), то высыхает на 2-3 году эксплуатации.
https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/7-...m-sluzhbyi
"Тем не менее, при максимально допустимой температуре (
105 °С) заявленный срок службы полимерных конденсаторов такой же, как у традиционных электролитических конденсаторов и составляет
2000—5000 часов"
https://faqhard.ru/base/2/48.php
Качество и цена очень сильно зависит от производителя.
Недавно приносили плату от холодильника
(новый, еще не продали), в ней половина конденсаторов имела половину указанной емкости, бренд конденсаторов подпольно-неизвестный.
Обычные, неэлектролитические, конденсаторы тоже не вечные, теряют емкость.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45484
2 - нестабильность эл. питания (горит PFC),
3 - климатические условия эксплуатации (жара под 50С летом, конденсат, дождь, снег, пыль) .
4 - паста под IPM модулем дубеет (падает теплопроводность) после 3 лет.
5 - горячо любимый ионизатор воздуха во внутреннем блоке без заземления неизбежно уложит плату внутрянки.
6 - отсутствие заземления дает непериодический сбой/неисправность по линии связи и укладывает импульсный источник питания. Когда шваркнет молния где-то рядом, эта плата первой выгорит. Малейшая игла по питанию уложит ИИП без земли. Клиенты этого не понимают. Это тоже хорошо, у мастеров есть работа.
Вентилятор BLDC во внешнем блоке допускает эксплуатацию до минус 20С. Он первый выйдет из строя и от жары, в замкнутом объеме закрытой лоджии.
Так что ТС надо вынести благодарность, за то что он есть!
Я готов прибыть на указанный адрес и выполнить диагностику кондиционера.