FGL VRV-2 блокировка ПДУ.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости FGL VRV-2 блокировка ПДУ.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «FGL VRV-2 блокировка ПДУ.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8335Тема: «FGL VRV-2 блокировка ПДУ., Настройка администрирования.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
FGL VRV-2 в эксплуатации 5 лет.
AJYA90LALH /ARXB12LALH - 10 шт.

5 проводных ПДУ UTY-RNKG управляют 5 парами внутренних блоков.
По модбас на межблочку подключен шлюз и доп. пульт у диспетчера для дублирования с одинаковым приоритетом только одного, самого важного ПДУ. Т.е. уставку Т и другие регулировки можно было менять и в комнате, и в диспетчерской, без ограничений.

С некоторых пор, на самом важном ПДУ (UTY-RNKG) самопроизвольно появился ключ.
Теперь этот пульт стал монитором, управление с него заблокировано.
При попытке изменения уставки Т или вентилятора, все возвращается в исходное состояние, установленное у диспетчера.
Управление внутренним блоком возможно только с доп. пульта у диспетчера через модбас.


Замена ПДУ UTY-RNKG местами к перемещению дефекта не привела.
Другие ПДУ UTY-RNKG (4 шт.) и блоки (8шт) работают нормально.
На внешнем блоке авария отсутствует.

Примечание.
Положение всех переключателей ПДУ - DSW = OFF.

Удаление администрирования с ПДУ помощью зажатой "MODE" не удается.
Ключ появляется снова.

Рисунок

Местная блокировка ПДУ с помощью кнопок TIMER SET+DAY работает нормально, но, в данном случае, проблему не устраняет.

Изменение приоритета во внешнем блоке, в уровне конфигурации F2 приводит к появлению ошибок - 1.4.2.,1.4.5.

Рисунок

Лист настроек.
Параметр 21, опции:
0 - приоритет первой команды (заводская настройка) - появляется авария 1.4.2.
1 - приоритет внешнего управления - появляется авария 1.4.5.
2 - приоритет основного внутреннего блока - нормальная работа всех блоков и ПДУ, за исключением заблокированного главного ПДУ в комнате.

1.4.2. - Outdoor Unit Network communication 2Error
1.4.5. - Indoor unit number shortage
Зашумление линии связи, оконечный резистор,
неисправна плата управления внутрянки или плата связи.

Общее обесточивание с последующим включением внутрянок а потом наружки дефект не устранило.

Отключение шлюза от межблочной связи кондиционера, в обесточенном состоянии, тоже не устранило ключ.

Сброс журнала ошибок - параметр 30 (F3) c последующим обесточиванием системы блокировку не устранила.

Инициализация параметра 40 (F3) - не выполнялась.
Новая адресация системы - не выполнялась.
К двум внутренним блокам, у которых заблокирован ПДУ UTY-RNKG доступ отсутствует, надо разрезать потолок.

Как устранить блокировку ПДУ - ?
Отредактировано: Тетраэдр 12-07-2018 07:11
Профиль
E-Mail
#2
Настройки, выполненные с помощью проводного пульта ДУ, передаются на внутренний модуль, поэтому, ИМХО, надо разбираться с платой внутреннего блока.
Пульт тут не при чем.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Service tool в помощь
Профиль
E-Mail
#4
Если ключ записали в памяти командой со шлюза он будет висеть до тех пор пока его не снимут либо командой со шлюза , либо с service tool ( чекера )
Отредактировано: Boris Undrianov 12-07-2018 19:33
Профиль
E-Mail
#5
Есть ещё один вариант ) инициализировать систему заново )
Профиль
E-Mail
#6
Boris Undrianov, большое спасибо.
Чекер есть, отчитаюсь позже.

Есть еще один вариант снятия приоритета с внешнего блока - F3 (91).

Рисунок

Сработает ли он в этом случае - ?
Отредактировано: Тетраэдр 15-07-2018 23:32
Профиль
E-Mail
#7
Может Сработать
Профиль
E-Mail
#8
2 Тетраэдр
А для кого ты на ХК пишешь?
Оттуда же все нормальные ушли, осталась одна "ложа" и "свежее мясо". смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
SSA, не поверите, для себя пишу.
Раньше была записная книжка, записывал интересные случаи.
Теперь есть иннет, это та же записная книжка, иногда с бонусом - с возможностью общения с интересным собеседником, которого не каждый день встретишь в реале.
Вот, например, была проблема в 2013г. с адресацией FGL VRV - S серией.
Я уже забыл, что и как выставлял. На форуме все сохранилось с точностью до запятой.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=44044
Дублирую темы, чтобы не сгинули из-за случайного глюка форума или амбиций модератора.
Отредактировано: Тетраэдр 19-07-2018 21:31
Профиль
E-Mail
#10
Boris Undrianov, большое спасибо за подсказку.
По Вашей рекомендации получено обновление в техподдержке АЯК - SERVICE TOOL , версия 2.

Ключ удалось снять программой SERVICE TOOL , версия 2, с помощью функции "Центральный релиз",
примененной для обоих канальников в одной группе с одним ПДУ, заблокированной ключом.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...1531357404

Ключ снят, но дефект остался.
По-прежнему пульты 2 шт. от сторонних производителей, подключенные через шлюз к межблочной связи внутренних и внешних блоков имеют высший приоритет в управлении двумя канальными блоками с одним штатным пультом UTY-RNKG.
1 - Пульт UTY-RNKG может включить /выключить кондиционер,
но не может изменить уставку Т, установленную от двух других пультов сторонних производителей.
2 - Судя по SERVICE TOOL, проблемный пульт UTY-RNKG управляет только одним канальником из двух, а второй канальник, судя по SERVICE TOOL, не подчиняется командам проблемного пульта UTY-RNKG и чекера:
живет своей жизнью - самопроизвольно включается, выключается.

В реальности - оба канальника синхронно включаются, выключаются по команде с любого пульта и с чекера.
Т.е. SERVICE TOOL дает ложную информацию о состоянии одного из канальников.
Шумы в линии межблочной связи - ?
Местный киповец подтверждает идею о зашумлении линии межблочной связи
- показания SCADA самопроизвольно изменяются в проблемной паре канальников.

Неисправен шлюз?
Со слов местного киповца, раньше на дисплее шлюза было показание 16, а теперь
- вместо цифровой индикации на дисплее шлюза, появилась черта.
Отредактировано: Тетраэдр 19-07-2018 22:36
Профиль
E-Mail
#11
Ларчик открывался просто . Доступ к платам внутренних блоков есть ? )
Профиль
E-Mail
#12
Скорее всего пульт висит на 2 блока ; а думает что на одном ) ( чекнуть ротационные переключатели ) . Приоритет выше будет у modbus , если с modbus не разрешить ,программно ,управлять пультом родным (rnkg) ;
Отредактировано: Boris Undrianov 21-07-2018 11:19
Профиль
E-Mail