Уважаемый Дмитрий Коган.
Большое спасибо за участие в теме.
Типичный дефект
двухслойных конденсаторов обнаружен и устранен.
1 -
В чем причина аварии HP - ?
Причина аварии в глупости создателей двухслойного конденсатора.
Промывка керхером пуха с тыльной и с внутренней стороны конденсатора создает пуховую перину во внутреннем пространстве между двумя теплообменниками конденсатора.
Чтобы очистить это пространство, надо полностью разобрать блок, раскусить стяжки, раздвиниуть внутренний и внешний теплообменники конденсатора и сжатым воздухом продувать щель между теплообменниками.
Сколько раз можно выполнить такую чистку?
Правильно - 2-3 раза, на 4 раз начнут ломаться трубки конденсатора.
В данном случае
кондиционер эксплуатируется круглосуточно в серверной 3 года.
2 -
Должен ли вращаться верхний вентилятор при Тул = 0С в исправном AOG54UMAYT - ?
Нет.
Не должен вращаться верхний вентилятор в исправном кондиционере AOG54UMAYT при Тул<0C.
Если конденсатор забит пухом, то верхний вентилятор вращается в течение 1 минуты и кондиционер уходит в аварию HP.
Cм. поведение выше.
3 -
Должна ли происходить фиксирующаяся до обесточивания блокировка компрессора при аварии HP в исправном AOG54UMAYT - ?
Фиксация аварии HP не происходит.
Это вторая глупость разработчиков.
Пользователь не подозревает о забитом теплообменнике, цикличной работе компрессора на высоком давлении, т.к. кондиционер по-прежнему охлаждает помещение но с меньшей производительностью.
Вывод.
AOG54UMAYT нельзя ставить в серверную.
А если кондиционер уже установлен, то надо к нему добавить модуль аварийной сигнализации, фиксирующий сигналы схемы самодиагностики.
Кому интересна эта тема, обращайтесь.
Уважаемый Дмитрий Коган.
Предлагаю сохранить для истории перлы:
"1.
Высокое давление может быть по причине
1 - забитых фильтров и
2 - поломки ЭРВ (было как-то раз такое дело),
3 - проблема с фреоном, влага,
4 - залом трубы и т.д..
надо проверять давления (с учетом того что есть возможность - сервисные порты присутствуют и на высоком и на низком).
5 - Проблема с датчиками. "
Приведите, пожалуйста, пример выхода из строя ТРВ или EEV, чтобы была ошибка
HP.
Типичный дефект EEV - клин открытой или закрытой иглы, засор.
При этом аномально низкий или высокий перегрев - обмерзает всас компрессора или трубка после трв - авария
LP.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...1448311428
Доработка EEV при диагностике:
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=44463
Кстати.
Проблема с термодатчиками у FGL возникает в 1 случае из 1000.
Честь и хвала производителям. :D
А горячая земля на термодатчиках внешних и внутренних блоков FGL - это ловушка для горячих парней - сервисников. :cry:
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=44030
Продолжение истории с двухслойным конденсатором в MHI.
FDC 1008/808 HES3 имеет тоже сдвоенный теплообменник, который трудно промыть.
В сравнении с новым кондиционером, теплообменник забит окислами, пылью на 50%.
Срок круглосуточной эксплуатации кондиционера в техническом этаже - около 10 лет.
Поведение аналогичное.
Односкоростной вентилятор включается одновременно вместе с двухскоростным вентилятором и компрессором.
Через 1 минуту односкоростной вентиляторо останавливается, остается в работе только двухскоростной вентилятор, его не достаточно Pk увеличивается до 24Бар.
Химия:
Запитал односкоростной вентилятор через контактор компрессора. Кондиционер работает нормально в течение года.
Pk не выше 18 Бар.